暖气供暖压力的标准是: 

1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa,如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa,不得将气压试验代替水压试验。

2、管道充水后应对未回信陪填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除。

3、管道水压试验长度不宜大于1000m,对中间设有附件的管段,水压试验分好衡段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。

4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。

5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度友坦做不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。

扩展资料:

暖气打压时间

暖气打压测试是每年通暖气的时候必须要进行的项目。一般的工程会打6个压,这是一个基本的试验压力。十层以上的高层住宅一般是打到8个压。升压时间都是在十分钟以上的。这样的一个测试才能基本保证暖气测量的准确度。

一般水路的标准是八个压,达到标准后就可停止加压。保持这个压力值一定的时间,另外,不同的是水管测压时间也是不一样的。如一般的PPR系列,铝塑PPR,钢塑PPR等焊接头的时间最少是30分钟,铜接头和镀锌管最少是四个小时。