问题一:塑壳断路器选型时壳架电流大小怎么选,和计算电流是什么关系 塑壳的壳架电流是指可以达到的最大电流。
比如NSX250,最俯额定电流只能250A。
一般的计算电流在选型时好像要多出20%的余量,就是算出来100A,额定选120A,那么壳架电流就要选160A的。

问题二:塑壳断路器的壳架电流是什么意思,在实际电路如何正确选择塑壳断路器。 壳架电流简单的说:比如,我有一个5升的瓶子,那么这个瓶子最多装5升水,要装5升水以下,我都会用这个5升的瓶子,也就是说我也可以用他来装4升水举例:壳架电流400A,额定电流200A,那么选型的时候,只能按照200A的额定电流来选,壳架电流400A是规定了此款断路器的体积大小

问题三:塑壳断路器选型时壳架电流大小怎么选,和计算电流是什 塑壳的壳架电流是指可以达到的最大电流。
比如NSX250,最大额定电流只能250A。
一般的计算电流在选型时好像要多出20%的余量,就是算出来100A,额定选120A,那么壳架电流就要选160A的。

问题四:断路器壳架等级额定电流是什么意思啊? 厂家做的断路器通常分为几个大的型号。每个大型号再细分。比如100A以下是同一个电流等级,他们的结构和尺寸都是完全相同的,只是整定电流不同。100A就是壳架等级额定电流,具体整定到多大就是额定电流。

问题五:壳架等级和额定电流区别 这是和断路器额定电流相对应的,壳架电流其实就是选择了断路器的尺寸大小,是为了安装后更换的方便。比如壳架电流等级为63A的断路器的额定电流最大只能63A。每个壳架等级都有相对应的断路器额定电流等级。

问题六:壳架等级额定电流和额定电流分别代表什么? 壳驾等级是指这个系列的断路器所承受的电流是多少。额定电流是指正常使用时所能承载的电流是多少。上面的是40A系列。下面的是100A系列。

问题七:如何理解壳架等级电流、额定电流与脱扣器额定电流之间的区别与联系 壳架等级表示一种断路器特性的术语,其结构尺寸对几个电流额定值相等,壳架等级以相应于这组电流额定值的最大值A表示,在一壳架等级中,宽度可随级数而不同。
电气设备额定电流是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。
脱扣电流较复杂,与负荷属性有关。你可到百科中搜索“脱扣曲线”了解。
你的理解基本正确。

问题八:壳架电流的介绍 壳架电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。

问题九:相同的额定电流100A的断路器,选择壳架电流125A的好还是330的好?为什么?尽可能详细点。。谢谢 首先壳架电流好想没有330A的,即使有,也是125A的好。不同的壳架等级对应的开关体积也不一样,100A的额定电流,用125A的壳架刚刚好,没必要用更大体积的壳架。