展开全部
本来想图片回复,但百度有点问题,今天插不了图片。
主站操作:
MICROWIN菜单
>指令向导
>选择NETR/NETW
>配置2项网络操作
>配置通过哪个端口(PORT0或PORT1)进行操作
>配置第1项网络操作,NETR读2号站2个字节的数据,1#VW0(VB0+VB1)<<2#VW0(VB0+VB1)
>配置第2项网络操作,NETW写2号站2个字节的数据,1#VW2(VB2+VB3)>>2#VW2(VB2+VB3)
>设定此功能所需的存储区,例:VB100-VB120;(其它程序不要用此地址的存储区)
>完成向导,程序会自动生成一个子程序和全局符号表,默认子程序名NET_EXE。
>在主程序调用NET_EXE,有三个参数,TIMEOUT为超时设置(可设0),CYCLE为循环指行完成的标志,ERROR为错误标志;
>在系统块修改站地址为1;
>下载程序块和系统块;
从站操作
>在主程序中,将IW0送到VW0,将VW2送到QW0;其它不用修改设置。
给主站(1#)的VW2(V2.0-V2.7/V3.0-V3.7)赋值就能控制从站(2#)的QW0(Q0.0-Q0.7/Q1.0-Q1.7)的输出状态;
从站(2#)的IW0(I0.0-I0.7/I1.0-I1.7)的输入状态将反馈到主站(1#)的VW0(V0.0-V0.7/V1.0-V1.7)上;
主站操作:
MICROWIN菜单
>指令向导
首先得了解下你的PLC编程水平了,你是想让别人给你做出个程序,还是跟你一说你就会明白
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
PPI通讯就OK了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
网络通信 200里面有现成的网络模块
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2012-02-06
展开全部
ppi就可以
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询