模拟量值和A/D转换值的转换 

  • 假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0
    —Dm(如:*00—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值
    为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
    A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。

  • 根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出
    函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
    D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。

  • 具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是*00—32000,即A0=4,Am=20,D0=*00,Dm=32000,代入公式,得
    出:A=(D-*00)×(20-4)/(32000-*00)+4。

  • 假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号
    是*00×16/25600+4=8mA。