1、否已经进行了电机优化,若没有,则必须先完成优化过程。

2、若已经完成了优化而情况依旧,则可以将参数 P1120 的值适当增大一些。 另外,关于A0501的详细信息——A0501。

电流限幅引起报警可能的原因:

1、电动机的功率与变频器的功率不匹配。

2、电动机的连接导线太短。

接地故障故障诊断和应采取的措施:检查以下各项:

1、电动机的功率P0307 必须与变频器功率P0206 相对应。

2、电缆的长度不得超过最大允许值。

3、电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障。

4。输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致。

扩展资料:

转矩t与转速n的关系根据负载种类大体可分为3种。

(1)即使速度变化转矩也不大变化的恒转矩负载,此类负载如传送带、起重机、挤压机、压缩机等。

(2)随着转速的降低,转矩按转速的平方减小的负载。此类负载如风机、各种液体泵等。

(3)转速越高,转矩越小的恒功率负载。此类负载如轧机、机床主轴、卷取机等。

变频器提供的控制方式有v/f控制、矢量控制、力矩控制。v/f控制中有线性v/f控制、抛物线特性v/f控制。将变频器参数p1300设为0,变频器工作于线性。

参考资料来源:百度百科-西门子变频器