高压开关柜中的五防功能指的是什么?

 我来答
妖感肉灵10
2022-12-21 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部

五防:

1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)

2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进入工作位置合闸。(防止带接地线合闸)

3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜前后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).

4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,接地刀无法关合投入。(防止带电合接地线)

5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)

扩展资料:

高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。

产品特点

1、采用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑,缩小占地面积;

2、开关柜柜体选用优质冷轧钢经数控钣金加工成形后,通过高强度螺栓螺母和铆螺母连接而成,构件表面采用喷塑或镀锌工艺;

3、可配用国产ZN85-40.5真空断路器和法国SF1、SF2型及FP系统六氟化硫断路器,以满足不同用户的需求;

4、开关柜各功能小室均采用金属板封隔,并设有独立的压力释放通道;

5、断路器、接地开关等操作均可在开关柜关闭情况下进行,即可实现关门操作;

6、开关柜的结构适应性强,主接线方案可达到198种以上,能满足不同用户需要;

7、手车、断路器、接地开关和后柜门之间设有防止误操作的机械联锁装置,“五防”功能齐全,安全可靠。

选购要点

1明确项目定位

高压开关柜是成套的组合产品,目前国内虽有数百家生产厂商,但其核心部件仍采用进口的产品为主,如果遇到技术问题,设备维护和更换都比较麻烦,因此,在预算充裕的情况下,应尽量选择知名的品牌,由于其备货充足,遇到问题时的解决效率比较高。

2.检验资质

选购前要向生产厂家索取开关柜出厂试验大纲(或要求),一般正规生产厂家都会有的,应该搞清楚主要元器件是否按图纸要求配置并选择了指定品牌,如西门子、施奈德等。

3.柜体材料

高压开关柜体积较大,因此,柜体材料对价格影响很大,一般情况下,部件支架等都采用进口敷铝锌板,而门板则采用300系列优质钢板。

4.整组柜排列

柜体排列次序及操作面位置是制造厂考虑制作柜内隔板、终端护板、母线分段支架等问题时正确施工依据,平面布置图要与现场进出线实际位置吻合,尤其是要正确表示出柜体操作面方向,才能使高压柜到达现场后能顺利进行安装。

往往起先不予重视,设备到达现场后,发觉与现场要求不符合,最后导致返工。

5.进出线方式

开关柜上常规进出线基本有二种连接方式:

(1)进出线电缆电缆室连接,

(2)进出线由柜顶穿墙套管引出,并与母线桥架相连母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。

也有少数用户,电缆电缆架由柜顶引入,柜内连接,柜顶连接,另设安全网架。用户订货时提供了一次系统图和标准方案,但进出线方式不可能完全表达十分清楚,用户应该现场实际安装要求技术协议中加以说明为妥,到现场安装时发生困难。

参考资料:百度百科——高压开关柜