250KW的用电设备需要368KVA以上容量变压器。

1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=250/0.8=312.5KW。

2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=312.5/85%=368KVA,选择368KVA以上容量变压器。

3、如果是单台电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应加大变压器容量。

4、如果三相不平衡,也要相应加大变压器容量。

扩展资料:

电力变压器安装注意事项:

1、合理选择配电变压器的安装地点

配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。

2、合理选择配电变压器的容量

合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100kV·A的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85kW负荷。

3、加强用电负荷的测量

在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。

4、避免在配电变压器上安装低压计量箱

应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装,如前几年我局消灭无电乡时,为便于管理防止电量损失,对边远山区都安装了低压计量箱。

由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。

5、不宜私自调节分接开关

由于冬夏两季用电负荷的差异,电压高低略有差异,为达到电压的需求,有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位,引起相间短路而烧坏配电变压器。

6、配电变压器高低加装绝缘罩

为防止自然灾害和外力破坏,必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器。

突然的自我FZQ
2022-10-12 · TA获得超过318个赞
知道小有建树答主
回答量:453
采纳率:0%
帮助的人:71.1万
展开全部
这需要计算电流来匹配,假定功率因数为0.8
250Kw额定电流:250/1.732/0.38/0.8=474.8A
匹配变压器:474.8*1.732*0.4/0.8(负载率)=411.2Kva
接近计算结果的变压器有400Kva和500Kva,推荐选用500Kva的。
10Kv/0.4Kv_400Kva变压器额定载流量:400/1.732/0.4=577A
10Kv/0.4Kv_500Kva变压器额定载流量:500/1.732/0.4=721A
大家需要搞明白的是“功率因数”是针对于负载(用电设备)的,而不是提供电力的变压器。
负载有感性负载和阻性负载之分,阻性负载的功率因数为“1”,感性负载功率因数在“0.7-0.9”之间。