镇流器在灯具中起什么作用?
作用
镇流器是放电发光器件必需的电器元件,它可以在启辉器断开时,产生瞬时高压,让发光器件开始发光,然后限制电流,控制在发光器件的额定范围内。
节能
灯的电子镇流器,多使用20~60kHz频率供给灯管,使灯管光效比工频提高约10%(按长度为4尺的灯管),且自身功耗低,使灯的总输入功率下降约20%,有更佳的节能效果。
2.发光更稳定
有利于提高视觉分辨率,提高功效;降低连续作业的视觉疲劳,有利于保护视力。
3.起点更可靠
预热灯管后一次起点成功,避免了多次起点。
4.功率因数高
符合国家标准的25W以上的荧光灯,其功率因数高于0.95。但应注意,国家标准对25W以下的灯管规定的谐波限值很高,以致使其功率因数下降到0.7~0.8。
5.稳定输入功率和输出光通量
高品质产品有良好的稳压性能,在电源、电压偏差很大时,仍能保持光源恒定功率,稳定光照度,有利于节能。
6.延长灯管寿命
高品质产品的恒功率和灯管电流下降,以及起点可靠等因素可使灯管寿命延长。
7.噪音低
高品质电子镇流器噪音可达35db以下,人们感觉不到噪音。
8.可以调光
对于需要调光的场所,如:原使用白炽灯或卤钨灯调光的场所,代之以高效荧光灯配可调光电子镇流器,可实现在2%~100%的大范围调光。
扩展资料:
气体放电灯的镇流器主要有两大类:
(1)电感式镇流器,包括普通型和节能型;也分为普通电感镇流器和HID电感镇流器。
(2)电子式镇流器,20世纪70年代末进入市场,我国从上世纪80年代中期开始研制生产。这类镇流器产品中也有谐波含量大小、能耗大小不同荧光灯镇流器 产 品。
普通型和节能型镇流器没有明确的界限,不便推广应用。欧盟关于直管荧光灯的能效等级标准有具体的数据规定,不同等级的产品规定了功率限值,可供借鉴。表1列出了欧盟的CELMA组织关于T8荧光灯镇流器能效等级的划分。
欧盟已经禁止使用的C级和D级电感镇流器,正是我国新颁布的国家标准《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)中明确规定不应使用的电感镇流器。该标准同时规定直管荧光灯应采用电子镇流器或节能型电感镇流器。前者相当于欧标的A2级和A3级产品;后者相当于B1级和B2级产品。
而从标准编制组编写的“标准培训讲座”的资料可以看出,在制定“照明功率密度(LPD)”标准中测算资料,电子镇流器的系统功率相当于A2级,节能电感镇流器系统功率则略高于B1级,但低于B2级。