汉显55千瓦软启动器 启动时显示软起时间过长是怎么回事?。 出厂设置16秒 改成12秒还是起

来。... 来。 展开
 我来答
xuchaoLOVElidandan
2016-01-24 · 知道合伙人游戏行家
xuchaoLOVElidandan
知道合伙人游戏行家
采纳数:5744 获赞数:57828
毕业于山东科技大学,本科学位,09年从业经验,擅长电气专业与中国象棋游戏,曾获得中国象棋一级棋手!

向TA提问 私信TA
展开全部
你好,55KW, 额定电流是 100A-110A
首先你先算算 电流是320A, 才 3.2倍的启动电流。。。

一般直启是7-8倍,我们用软启动一般在4倍。。
你把上升时间 或者升压时间改成6-10秒
那么说吧,首先你先确认下负载是不是非常重, 因为软启动降压启动,比如 限流倍数小,到了后面 扭转力矩提不起来 到了后面就会保护动作, 建议你把 设备的限流倍数放在3.6-4倍,
启动时电流大那么一点,时间会大大缩短。。

像你说的压降从380V拉到300V,可见 负载很重。。
zhouqihuijie
2016-02-23 · 知道合伙人教育行家
zhouqihuijie
知道合伙人教育行家
采纳数:242 获赞数:1638
专业电力试验产品技术,电力产品研发技术,欢迎你提问

向TA提问 私信TA
展开全部
都可以,但是建议用16秒的启动时间。
什么是软启动器以及软启动在电气系统中的作用:
软启动是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备,软启动的作用是实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动时间等。