你好,55KW, 额定电流是 100A-110A
首先你先算算 电流是320A, 才 3.2倍的启动电流。。。
一般直启是7-8倍,我们用软启动一般在4倍。。
你把上升时间 或者升压时间改成6-10秒
那么说吧,首先你先确认下负载是不是非常重, 因为软启动降压启动,比如 限流倍数小,到了后面 扭转力矩提不起来 到了后面就会保护动作, 建议你把 设备的限流倍数放在3.6-4倍,
启动时电流大那么一点,时间会大大缩短。。
像你说的压降从380V拉到300V,可见 负载很重。。
