给水管道的下列哪个部位可不设置阀门?( )
A.居住小区给水管道从市政给水管道的上引入管段上B.入户管、水表前C.从小区给水干管上接出的接户管起端D.配水点在3个及3个以上的配水支管上...
A.居住小区给水管道从市政给水管道的上引入管段上
B.入户管、水表前
C.从小区给水干管上接出的接户管起端
D.配水点在3个及3个以上的配水支管上 展开
B.入户管、水表前
C.从小区给水干管上接出的接户管起端
D.配水点在3个及3个以上的配水支管上 展开
展开全部
【答案】:D
A项,根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015—2019)第3.5.6条规定,小区给水管道从城镇给水管道的引入管段上应设置阀门。
B项,第3.4.5条规定,入户管、水表前应设置阀门。
C项,第3.4.5条规定,从小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端应设置阀门。
D项,本规范2003版第3.4.5条第5款的要求在住户、公用卫生间等接出的配水管起端,接有3个及3个以上配水点的支管上设置阀门,导致设置阀门过多。新规范删除了关于在“配水支管上配水点在3个及3个以上时应设置”阀门的要求。
