给水管道的下列哪个部位可不设置阀门?(  )

A.居住小区给水管道从市政给水管道的上引入管段上B.入户管、水表前C.从小区给水干管上接出的接户管起端D.配水点在3个及3个以上的配水支管上... A.居住小区给水管道从市政给水管道的上引入管段上
B.入户管、水表前
C.从小区给水干管上接出的接户管起端
D.配水点在3个及3个以上的配水支管上
展开
考试资料网
2023-04-09 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
A项,根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015—2019)第3.5.6条规定,小区给水管道从城镇给水管道的引入管段上应设置阀门。
B项,第3.4.5条规定,入户管、水表前应设置阀门。
C项,第3.4.5条规定,从小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端应设置阀门。
D项,本规范2003版第3.4.5条第5款的要求在住户、公用卫生间等接出的配水管起端,接有3个及3个以上配水点的支管上设置阀门,导致设置阀门过多。新规范删除了关于在“配水支管上配水点在3个及3个以上时应设置”阀门的要求。
清诚声发射
2023-07-31 广告
阀门管道泄漏监测的原理有多种,其中一种常见的方法是利用介质摩擦破口产生的声波沿着材料表面传播被声传感器接收,然后通过对接收到的声波信号进行分析,判断管道、阀门泄漏状况。另外,还有一种方法是通过将两个传感器放置在泄漏管道、阀门或管壁的两端,利... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式