两个污水泵,一用一备,能自动手动转换,用浮球控制,求电路图,最好能有实物解说 5
向左转|向右转
向左转|向右转
向左转|向右转
以排水型工作作简要介绍:(面板仪表型和内装两种,接线简单易用)
交替工作:液位到达高位启动1号泵,液位低于低位时1号泵停止---液位再次到达高位启动2号泵,液位低于低位时2号泵停止---再次到达高位时1号泵工作---如此1号泵和2号泵交替循环工作。到达超高液位时2台水泵同时运行,并输出报警。
一用二备:液位到达高位启动1号泵,液位低于低位时1号泵停止---液位再次到达高位还是启动1号泵,液位低于低位时1号泵停止---再次到达高位时1号泵工作,2号泵始终处于备用状态。到达超高液位时2号泵会自动投入运行,并输出报警。
二用一备:液位到达高位启动2号泵,液位低于低位时2号泵停止---液位再次到达高位还是启动2号泵,液位低于低位时2号泵停止---再次到达高位时2号泵工作,1号泵始终处于备用状态。到达超高液位时1号泵会自动投入运行,并输出报警。
手动模式:手动状态2台水泵都不会自动运行,但故障状态会自动停止。
关于故障信号:当1号泵故障时,1号泵会自动停止工作。交替工作,一用二备,2号泵都会自动投入(运行或停止),直至1号泵恢复正常。
当2号泵故障时,2号泵会自动停止工作。交替工作,一用二备,1号泵都会投入自动(运行和停止),直至2号泵恢复正常
按钮介绍:
模式设置: 每按一次就会转换一次并自动记忆。交替工作--一用二备--二用一备--手动模式——循环转换。
启动和停止:只会在手动模式下可以使用。
报警消除: 当有报警信号输出时,点按此按钮会消除报警声音并停止报警输出。
关于接线图:
手动启动/停止 建议使用仪表外独立线路,参考第三个接线图。仪表手动模式不可作为应急状态使用。
可以使用浮球也可以使用导电式电极传感
2024-10-24 广告
浮球处有两个限位开关,一个上水位,上水位出于常闭,一个下水位,下水位处于常开,原理当上水到位了,浮球将限位开关顶开、常闭转换成常开了迫使接触器断电以达到水泵停止运行,当水位下降到限位开关极限水位了,浮球又将限位开关打开线圈通电接触器吸合通电水泵开始打水。
与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。 设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2, 则 R1>R2。(主绕组功率大,电阻小) 用万用表测量比较三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子。
其和另外两个端子之间电阻有最大值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子。这样完成了浮球控制三相水泵线路的连接。