15kva的美国山特UPS电源可以负载多少W

 我来答
ups不间断电源
2016-11-14 · 知道合伙人生活技巧行家
ups不间断电源
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:2140 获赞数:2687
施耐德APC销售助力。 APC IT产品业务经理。 锦忆佳业公司业务总经理 UPS电源安装服务工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
15kva的UPS电源属于中小型UPS,一般用于独立小型机房,检测仪器,医疗设备,小区监控等部门;
15kva常用的型号是3c15ks;意思是380V输入,220V输出,15kva功率,需要外接电池组使用;
15kva多数是高频机型,这个是常用的类型,输出功率因数是0.8,也就是15*0.8=12KW,意思是视在功率是15kva,加上功率转换,实际输出是12KW,可以给12kw 的设备供电使用;
15kva的UPS电源可以在过载125%-150%的情况下使用30秒后转为旁路工作。
接线注意相序,零线,地线(地线和零线不能共用)。

部分技术参数:
工作方式:在线式
额定容量(KVA):15KVA
输出电压范围(V):AC 220V(1±1%)V
输入电压范围(V):210-475VV
输出电压频率范围(Hz):市电模式:46-54Hz/56-64Hz(与输入市电频率同步)
输入电压频率范围(Hz):46-64Hz;50/60Hz自适应Hz
中软维
2025-08-05 广告
伊顿ups在线咨询:13021223518~中软维新技术北京有限公司是一家专业从事 UPS、蓄电池、数据机房等产品研发、生产和销售的高新技术企业。总部位于北京,在全国各地设有分支机构。我们拥有一支素质、效率的团队,始终致力于创新,努力推出更... 点击进入详情页
本回答由中软维提供
百度网友f6b4ae8
2016-11-06 · 超过26用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:12.8万
展开全部
这个功因应该是为0.8的,即可以带15kVA*0.8=12kW.

这个是指带阻性负载。另外还要考虑环境,如环境温度和海拔。环境温度不高于40度。海拔超过1000m就要降额使用。
本回答被网友采纳