185平方电缆能承受多少千瓦

 我来答
匿名用户
推荐于2017-12-16
展开全部
185平方电缆能承受多少千瓦
  能带多少功率与导线的载流量有关,导线的载流量又与导线绝缘材质、敷设环境、敷设方式、配电距离等有直接关系的。这里你没有讲明两个重要的参数,电缆导线的材质是铜芯还是铝芯的,绝缘材料是材质是什么等。只有给按常规进行估算,不清楚你可以再问。
查表:185mm²铜芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A;
计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×368×1.732×0.85≈205.9KW;
185mm²铜芯导线能承受三相负载约205.9KW。
风云万物33
2018-03-31 · TA获得超过919个赞
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:639
展开全部

能承受3723瓦的负荷。

家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦 "1.5平方"的铜线。能承受3723瓦的负荷。

单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。 如果是有钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。 无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。