顶楼电梯机房噪音怎么解决
2019-05-28 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
电梯国标GB7588及住宅设计规范GB50096对电梯噪音都是有规定的,可以测一下,如果超过规定可以向物业或相关质监部门投诉维护自己的利益,如果没超过那就没办法了。
住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级(A声级)昼间应小于或等于50dB,夜间应小于或等于40dB,分户墙与楼板的空气声的计权隔声量应大于或等于40dB,楼板的计权标准化撞击声压级宜小于或等于75dB。
1、在电梯机房的四周墙体采用轻钢龙骨固定吸声棉,再在外层加小孔吸音板或石棉隔音板固定(当然从施工工艺上来说,可以要根据机房的大小及费用情况设计为一层板一层棉、一层棉两层板或两层棉一层板施工,以实现不同的效果)。
效果:这种方法主要是吸收了部份电梯发出的混响声能,降噪施工后在电梯机房内测量,一般能降低10-13分贝左右,但业主家内感觉并不明显,电梯运行时噪音没有明显的减弱,根据施工情况不同,业主家内噪声值测量大约能降2-3分贝左右。
2、在采用A方法的基础上,于电梯承重工字钢上再贴减振胶或吸声海棉体等。效果:这种方法降噪施工后在机房内测量,一般能降10-13分贝左右。电梯运行时业主家内能感觉到噪音有轻微降低,但并不明显。根据施工情况不同,业主家内测量大约能降3-4分贝左右。
3、在电梯机房墙贴减振隔声毡的基础上再按B方案施工。
效果:这种方法降噪施工后在机房内测量,一般能降10-13分贝左右,电梯运行时业主家内感觉噪音有所降低但并不明显,根据施工情况不同,业主家内测量大约能降3-4分贝左右。
4、在机房四周墙体喷涂目前国内应用于体育场馆较多的新型吸声材料(K13)效果:这种方法主要是降低了电梯发出的部份混响声,降噪施工后在机房内测量,一般能降5-8分贝左右,但业主家内感觉并不明显,电梯运行时噪音没有明显的减弱,根据施工情况不同,业主家内测量大约能降2-3分贝左右。
扩展资料:
电梯噪声主要由以下三方面声源产生:
1、主机房内电引机驱动运转、轿厢及配重运行引起的低频振动声能量沿结构主承重墙传播,引起墙体楼板扰动产生共振;
2、曳引设备摩擦促使电梯轿厢上下运行,曳引轮与曳引绳间在电梯高速运行过程中产生摩擦声,有时也由钢丝绳传递到轿厢,进而传递到导轨,传递到相邻墙体,影响到住户;
3、电引设备和导轨上下运行时导靴(导轮)与导轨间的摩擦、各旋转部件与曳引绳间摩擦、轿厢高速运行产生的空气流动等噪声污染,都将传递到导轨,传递到相邻墙体,影响到住户。
正常情况下,顶楼的住户感受到的电梯噪音应该在可以接受的范围。如果电梯的噪音过大,已经干扰到正常的工作、休息了,可以要求开发商在电梯机房加装吸音板,以及在电梯主机下面加装减震垫,可以有效的降低噪音。
看电梯是否有机房如果有机房的做隔音没问题无机房的隔音难一些,而且根据噪音的高低如果太高就是本身电梯的调试有问题,比如电梯抱闸等发出的声音,电梯控制柜的声音可以再柜子门上面还有四周去做隔音。
别墅大师为你提供当地建房政策,建房图纸,别墅设计图纸;
别墅外观效果图服务,千款爆红图纸任你选。
别墅大师
坚持源头降噪理念,对电梯主机进行隔音减震设计。在电梯主机底部安装分体式金属减震平台,将电梯主机与四周墙体与地面隔离。如此大部分的声波便不能通过底座、地面传播到达业主房内。其他细节降噪设计,需客户提供现场图片或现场情况简述,方可确定。