感温探测器和感烟探测器的具体区别,分别安装于什么地方
1、外观不同
感烟探测器与感温火灾探测器外观是不一样的。感烟探测器下部是圆的,内衬包有丝网;感温探测器下部是雨伞形,雨伞形内是有一个水珠玻璃球似的。
2、用途不同
感烟探测器只要对烟、粉尘、水气等。感温探测器主要是对67度-91度的探测报警。
3、原理不同
感烟探测器有黑色迷宫在里面,超迷宫炊烟能报警。感温探测器一般使用热敏电阻做传感器,为了最快探测火情,热敏电阻要外露,弹这样在运输工程中容易损毁传感器,一般还有塑胶保护。
扩展资料:
安装场所:
感温火灾探测器:是采取高性能二总线地址编码,模拟量传输方式,具有监控电流小、可靠性高、模拟量输出的特点。产品适用于相对湿度经常大于95%、适用于饭店、旅馆、商厦、写字楼、书店、档案库、微机房、影院等公共场所,及其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。不适宜在可能产生黑烟、粉尘飞扬、有蒸气和油雾等场所。
感烟探测器:该产品适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾报警。
参考资料来源:百度百科-感温火灾探测器
参考资料来源:百度百科-感烟探测器
2024-06-03 广告
1、安装地方不一样。感温火灾探测器适用于饭店、旅馆、商厦、写字楼、书店、档案库、微机房、影院等公共场所,及其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。不适宜在可能产生黑烟、粉尘飞扬、有蒸气和油雾等场所。感烟探测器适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾报警。
2、原理不同。感烟探测器利用超迷宫炊烟能报警。感温探测器一般使用热敏电阻做传感器,为了最快探测火情,热敏电阻要外露,弹这样在运输工程中容易损毁传感器,一般还有塑胶保护。
3、用途不同。感烟探测器感应烟、粉尘、水气等,感温探测器是对温度的探测报警。
两者都用于报警系统,作用不一样,安装要看保护场所的用途及防火等级等因素,并且要求设计院出设计,最后由消防部门验收,不可以随便安装或更改探测器类型。喷淋系统如果是预作用系统是要通过报警系统参加联动洒水灭火的;如只是普通的湿式喷淋系统它的喷水与否与报警系统没直接关系。
扩展资料:
感温探测器安装要求
(1)探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置;在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近。
(2)设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1米。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为1~1.5米。
(3)光栅光纤感温火灾探测器的每个光栅的保护面积和半径应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。
(4)设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。
(5)与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所。
参考资料来源:百度百科-感温火灾探测器
参考资料来源:百度百科-感烟探测器
饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;
电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;
楼梯、走道、电梯机房等;
书库、档案库等;
有电气火灾危险的场所。
感温探测器主要是利用感温元件接受被监测环境或物体对流、传导、辐射传递的热量,并根据测量、分析的结果判定是否发生火灾。适合这种探测的场所如下;
相对湿度经常大于95%;
无烟火灾;
有大量粉尘;
在正常情况下有烟和蒸气滞留;
厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等;
吸烟室等;
其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。
这样看感烟探测器一般要早与感温探测器报警,当然是有烟产生的场所,对于特殊场所要应用不同的探测类型。
另喷淋系统如果是预作用系统是要通过报警系统参加联动洒水灭火的;如只是普通的湿式喷淋系统它的喷水与否是与报警系统没直接关系的,湿式喷淋一般场所所用洒水喷头都是红色(68度),只有现场温度达到它的动作温度了才能破裂喷水,与自动报警系统无关。
对于安装要看保护场所的用途及防火等级等因素,并且要求设计院出设计,最后由消防部门验收,没有设计我们不可以随便安装或更改探测器类型。
感烟探测器应用比较广泛,我们经常看到一些公共场所都有安装。主要原理是探测烟雾的产生之后报警。
如;
你所说的喷淋系统如果是预作用系统是要通过报警系统参加联动洒水灭火的;如只是普通的湿式喷淋系统它的喷水与否是与报警系统没直接关系的,湿式喷淋一般场所所用洒水喷头都是红色(68度),只有现场温度达到它的动作温度了才能破裂喷水,与自动报警系统无关。
对于安装要看保护场所的用途及防火等级等因素,并且要求设计院出设计,最后由消防部门验收,没有设计我们不可以随便安装或更改探测器类型。