展开全部

剩余电流式电气火灾监控探测器各家产品可能会稍有不同,但工作原理都差不多。下面我就以我比较了解的几款为例来说一下在安装时具体的设置方法: LFT201-L剩余电流式电气火灾监控探测器 □ 探测器用螺钉安装在开关下,探测器的安装位置应保持与其他元件或箱体侧壁的距离至少为500px。 回路的相线和零线必须同向穿过探测器,而保护地线(PE)不能穿过。穿过探测器后的线路必须是独立的,不能与其他配电箱的线路“共零”,零线(N)不允许重复接地。如配电柜与配电柜的零排(N)不能串联。 探测器上端取电时相应的零线也不能穿过探测器。 □ 探测器上的接线需要连接到端子排上。 外接的温度探头采取扎带捆绑在开关接点附近的线缆上,以检测电气接点温度;悬空固定以检测壳体内部的环境温度;扎带捆绑在接点附近铜排上,以检测铜排接点温度。如图所示(注意:严禁对温度探头做任何改动,包括引线长度和外附绝缘层等)。通信总线采用横截面不小于1.0mm²的屏蔽双绞线。 如需要报警后切断电源,则需要将探测器“继电器输出”端子接至断路器的分励脱扣器。 工作电源引自监控器或其他不间断电源。 