电缆载流量计算有两个口诀,各有什么区别?请大侠赐教!!!
口决一:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。口诀二:10下五,100上二,25...
口决一:二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
口诀二:10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
为什么用两个口诀算出来得差别很大?举个例子4平方的铝线:
口诀一:4*8=32A
口诀二:4*5=20A
何解??? 展开
这些个口诀是聪明人在生产实践中各自的总结,不能拿它当乘法口诀来用,更不是什么定律公式,要结合自己的实践经验总结出自己的“口诀”。
选择导线是有原则的,1是给设备配线重在导线安全载流量,远距离送电重在测算线路允许的电压降;2是导线索铜铝有别,铝导线电阻率大,容易氧化,同截面导线的载流量约是铜质导线的2/3;3是导线传导的是交流电时,电流会产生“趋肤效应”说白了就是截面越大的导线载流量就越小,线芯股数越多的线集热越严重。大截面导线散热条件差时铜线最小载流量可选至2A/mm²,铝线可选至1.6A/mm²,小截面铜导线在散热条件好时安全载流量最大可选至6A/mm²,铝导线可选至4A/mm²。
要说导线能承受多大电流,那么从上面的选线原则看翻个倍它都不至于烧起来。那就看“一亩地是否真的可以产出万斤粮”了。
口诀一针对铜电缆,第三句是由铜电缆载流量估算铝同截面铝电缆载流量;口诀二针对铝电缆,最后一句是由铝载流量估算铜载流量,就是按大一个规格计算。文库链接:https://wenku.baidu.com/view/a768d9da49649b6648d747f2.html
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
还是不明白啊,那大概算一下还是要以哪个口诀为准啊?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询