空调压缩机怎么启动几秒就停?? 10
空调压缩机怎么启动几秒就停??过会儿感觉要启动就是启动不了,空调没启动的时候制冷剂压力有9个,启动了只有有2个??求懂的人说下!谢谢!...
空调压缩机怎么启动几秒就停??过会儿感觉要启动就是启动不了,空调没启动的时候制冷剂压力有9个,启动了只有有2个??求懂的人说下!谢谢!
展开
4个回答
展开全部
这种现象可以分为两种情况,一种是正常停机,另一种是非正常停机。
一、正常停机,空调正常达到设定温度就会停机,等室温上升后再启动,到达设定温度再停机。
二、非正常停机,一般指空调存在问题,基本问题如下: 缺氟或氟过多,空调缺制冷剂会导致压缩机热保护; 电源电压不足,市电供电不稳; 压缩机启动电容坏,内机传感探头坏; 外机散热器脏或散热不良。
安装位置:
空调安装位置应避开热源,热风排除及噪声干扰应不影响邻居。室外机的安装高度应低于室内机,这有利于冷冻油的循环。
室外机的安装应无热风短路循环,以免影响散热:安装位置应有利于检修,易于排水和不影响过路行人,要避开或远离高压线,有辐射的场所和易燃易爆场所。
室内机安装前面不应有阻挡物,并保证冷风(或热风)的射流距离,使室内温度比较均匀。
优质机构答主
2018-06-26 · 百度认证:广东太平洋互联网信息服务有限公司官方账号,优质数码...
关注
展开全部
情况一
1、供电电压问题
2、高压保护弹片接触不良
3、压缩机内部热保护弹片接触不良,排除管温问题。你说一有故障时,再重启多少遍都不行,半夜又行,我判断为电压问题,因为每个空调检测电压还是有误差的不可能都是一致的,所以其他空调还工作正常,这个问题很好判断:等你空调启动不了的时候你就马上关掉家里所有用电器再试试启动这台空调,如果还是起不动排除电源问题。
情况二
如是其他问题,高压保护弹片接触不良你在空调有问题时短接高压开关试试。
情况三
压缩机内部热保护弹片接触不良、问题判断,在空调出问题时用 万用表 量量压缩机有无阻值就知道了。管温问题不回一下好一下又坏的,除非是管温和线路板接触不良。
情况四
如果空调刚一启动电源灯就灭,则是室外电源或控制板供电电路有问题;若运转灯一亮即灭,则是压缩机及其回路不良;若测得的电流快速升高后停机。则是压缩机运转 电容 不良;若是 变频空调显示过电流保护代码,则是IPM功率模块或压缩机不良。此时,若拔下IPM模块与压缩机所有连线后试机,测得IPM模块三相输出两相间有130V左右相等电压,则是压缩机不良;反之遥转 指示灯 亮,则是压缩机及回路短路;过流保护动作停机,则是IP1模块问题。针对上述原因予以排除。
1、供电电压问题
华为Mate50 Pro曲面旗舰手机
¥6799
苹果 AirPods Pro 2代
¥1699
索尼65英寸4K HDR专业游戏电视
¥7499
惠普战66五代15.6英寸轻薄本
¥4399
查
看
更
多
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2017-09-15 · 美菱 让美好来临
长虹美菱股份有限公司
长虹美菱股份有限公司专注家电制造36年,是中国重要的电器制造商之一,有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地,覆盖了冰、洗、空、厨卫、小家电等全产品线公司主导产品美菱冰箱是国家出口免验产品
向TA提问
关注
展开全部
最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,
建议找专业维修人员检查看看。
又是从别处复制!!!不懂就不要回答!OK???
本回答被网友采纳
- 官方电话
-
官方服务
- 官方网站
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: