在500kV变电设备现场作业,工作人员与带电设备之间必须保持的安全距离是
《安规》2.1.4条规定设备不停电时的安全距离是5米,4.2.1.2条规定工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离也是5米。
因此,在计算最大垂度时,线与地面的最小距离不应小于以下值:
首先,通过居民区的低压线路(380V)不小于6米,通过非住宅地区的低压线路(380V)不小于5米。
第二,中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,非住宅中压线路(6-10kV)通过居民区不小于5.5米。
第三,35~110kv线路不应小于7米通过居民区,35~110kv线路不应小于6米通过非住宅领域,和35~110千伏线路不应小于5米通过交通困难的地区。
第四,154~220kv线路应不少于7.5米通过居民区,35~110kv线路应不少于6.5米通过非住宅领域,和35~110千伏线路应不少于5.5米通过地区交通困难。
五是通过住宅区的330千伏线路不小于8.5米,通过非住宅的35-110千伏线路不小于7.5米,通过交通困难地区的35-110千伏线路不小于6.5米。
另外,在计算导线最大风偏时,其与建筑物的水平安全距离为:
1kv以下:1.0米;1KV-10kV:1.5m、35kV:3.0m、66KV-110kV:4.0m、154KV-220kV:5.0m、330kV:6.0m、500kV:8.5m。1kV以下高压线路安全距离为4米;1-10kV高压线路安全距离为6米;35-110kV高压线路安全距离为8米。
154-220kV高压线路安全距离为10米;350-500kV高压线沿线安全距离为15米。
扩展资料:
等级
其中110kV、330kV多用于北方地区。一般称220千伏以下的输电电压叫做高压输电,330到750千伏的输电电压叫做超高压输电,1000千伏以上的输电电压叫做特高压输电。
高压线通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电线路。根据GB/T2900.50-2008,定义2.1中规定,高压通常不含1000V。中国国内高压输电线路的电压等级一般分为:35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等。
参考资料:百度百科-高压线词条