通过工业以太网PLC怎么与上位机进行通讯

西门子的300有cp343-1通讯模块不知道怎样让它和计算机通讯请详细一点回答,... 西门子的300 有cp343-1通讯模块 不知道怎样让它和计算机通讯 请详细一点回答, 展开
 我来答
你心中的蓝天
2012-02-05
知道答主
回答量:47
采纳率:0%
帮助的人:23.6万
展开全部
300的直接采用编程口就可以和上位机通讯,312只能用MPI其他的都可以采用DP上位机需要配置DP卡。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-02-04
展开全部
有 工业以太网 吗,当然是 用 交换机 等网络连接设备!

请看 武汉鸿伟光电
N2208 8电口卡轨式工业以太网交换机
概述及特点
入门级工业以太网交换机,拥有支持 IEEE802.3/802.3u/ 802.3x协议的10/100M全双/半双工RJ45连接头,可自动调整为MDI或MDI-X。

此型号工业以太网交换机除了满足一般工业级 24V DC 电源输入方式,更提供多种电源输入选择,以满足各种不同工业领域的电源输入条件。

N2208为8电口交换机,适用于-40~75°C 严苛温度条件的工业环境下,支持 DIN卡轨式安装;加上其坚固耐用的 IP30 高强度外壳及 LED 指示灯,使其成为一个即插即用、轻巧且高度信赖的工业以太网交换机解决方案。
更多追问追答
追问
我知道怎么连,但是通讯怎么整啊?用那个软件比较好,怎样编写程序进行通讯那?
追答
要用 软件

当然,也可以 自己编写程序

这样 就 不是件容易的事了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
超子去0
2012-02-08
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:6490
展开全部
通过ISO协议
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
万俟筠An
2012-02-05 · TA获得超过889个赞
知道小有建树答主
回答量:158
采纳率:100%
帮助的人:146万
展开全部
300的订货号,cp343的订货号都多少,直接连接的话应该不是很难
追问
6ES7 314-1AG13-0AB0      cp343的6GK7 343-1CX00-0XE0连起来是不难,但是不通过第三方的组态软件  就不知道怎么搞了。
追答
通讯一定要通过step7进行组态的,不可能新买的设备连接上就能用的。cp要通过step7设置ip,有了ip才能在上位机进行识别。连线很简单,cp一个网线到电脑就行了。
新买的cp本身没有ip地址,所以直接挂上上位机也找不到,要通过step7分配ip给cp。

你的第三方组态软件指的是什么?
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答