油式电力变压器常见故障有哪些
2个回答
展开全部
(1)声音异常。变压器在运行中总是有一定的声音,而且运行情况不同,声响会有一定的变化。运行值班人员可根据声音的正常与不正常,判断变压器是否发生故障,例如在大容量电动机起动时,变压器所发生的声响要增大一些;变压器过负荷时声音变高而且很沉重;变压器铁芯松动会发出不均匀的噪声等。值班运行人员发现变压器声音有异常,就要分析判断找出原因,然后对症处理。
(2)油温过高。变压器内发生绕组匝间或层间短路;铁芯硅钢片间绝缘损坏或穿芯螺栓绝缘损坏与硅钢片短接使铁芯涡流增大;分接开关有故障使接触电阻增大以及低压侧线路上有短路等都会使变压器油箱内油温升高。
在正常负荷和冷却条件下,假如变压器油温较平时高出10℃以上,则变压器内部就有可能发生了故障,这时必须找出原因,尽快进行处理,防止故障扩大。
(3)油色显著变化。变压器油的颜色发生显著变化,说明变压器油内已有碳粒和水分或油发生化学变化有结晶沉淀,油的酸价增高(pH值增大)。这时油的闪点(起燃温度)就降低,绝缘强度下降,这样就很容易引起变压器油燃烧,使变压器发生爆炸事故,易引起导电部分对外壳放电及相间短路等事故,所以必须对油进行处理或更换。
(4)油枕或防爆管喷油。当变压器内部有短路故障或局部放电,保护装置又发生拒动,这时油箱内部会因短路电流产生的热量或局部放电产生的热量,而引起压力急增,这时防爆管防爆膜会破损喷油,这是很严重的事故,必须立即将变压器停止运行,作吊芯检查和对保护装置进行检查修复。假如防爆管、油枕质量有问题引起喷油,则应立即停电,将防爆管、油枕更换。
(5)套管闪络和爆炸。套管密封不严、瓷件受机械损伤,瓷件破损、套管脏污严重等都会引起套管发生闪络或爆炸。发生这种事故应立即采取措施清扫套管脏污或停电更换套管,然后恢复运行。
(6)铁芯发生故障。铁芯硅钢片间绝缘损坏、穿芯螺栓绝缘损坏或线圈发生两点以上接地,都使铁芯损耗增大,铁芯严重发热,使变压器油的油质变坏,造成烧坏线圈,发生短路等严重事故。这时应将变压器立即停运,进行吊芯检查和测量片间绝缘电阻,然后检修,恢复正常后才能再投运。
(7)绕组故障。绕组故障有相间短路、对地击穿、匝间短路及断线等类型。
1)相间短路主要由于线圈绝缘老化、变压器油变质绝缘强度下降等原因引起,这时继电保护装置立即动作,自动切断变压器各侧电源,变压器停用。
2)绕组对地绝缘击穿主要原因也是绕组绝缘老化、绝缘强度降低、变压器油质变坏以及线圈内有金属杂物等,在短路冲击或过电压冲击时造成对地击穿。
3)匝间短路往往由于绕组绝缘原有霉点等薄弱环节,在运行过程中过电压冲击使薄弱点击穿,发生匝间短路,而且会逐渐扩大短路范围,这时变压器瓦斯保护装置应动作,轻瓦斯动作发信号,重瓦斯动作跳闸(4)即自动切断变压器各侧电源,使变压器停下来)。对这类故障或事故应及时进行吊芯检查处理。
4)断线往往由于接头焊接不良,短路电流冲击或匝间短路烧断导线所致。断线可能在断口处发生电孤,使油分解,这时气体继电器会动作发信号或跳闸。应及时进行吊芯检查和有关测量,判断出故障点进行处理。
(8)分接开关故障。分接开关是调节变压器抽头,改变输出电压的装置。假如分接开关弹簧压力不够,触头严重过热、灼伤或熔化,影响变压器运行。因此,分接开关调整后,要用电桥测量其直流电阻,以判断调整后接触是否良好。一般要求测得的直流电阻与出厂试验数值比较不得大于1%,三相间直流电阻值相差不超过2%,即要求三相接触应一样好,假如分接开关调整后发现接触不好,接触电阻大于规定,那应对症迅速处理,不能影响变压器运行。
(9)三相电压不平衡。三相负载不平衡、绕组发生匝间或层间短路、系统发生铁磁谐振等均可能造成三相电压不平衡。三相电压不平衡会影响供用电,而且会使线损增大,影响安全可靠运行,所以发生三相电压不平衡情况应查明原因及时修复和调整。
(2)油温过高。2023-02-17 · 百度认证:鸿蒙电力(武汉)官方账号
串联谐振鸿蒙电力
鸿蒙电力(武汉)有限公司坐落于湖北武汉,是从事电气设备设计、制造的专业化公司,主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表。
向TA提问
关注
展开全部
变压器是我们生活中常见的设备。它帮助我们改变电压。它基本上是由许多人提供的。随着市场上变压器的数量越来越多,变压器的作用也越来越多地应用于各个行业,用途十分广泛。但是一旦变压器出现故障就很难了,所以我们应该多了解一下变压器。下面我们来看一下变压器的内部故障。
常见的内部故障可分为过热故障和放电故障两种。过热故障是由热应力引起的,导致绝缘加速劣化。当热应力仅引起热源外绝缘油分解时,产生的特殊气体主要为甲烷和乙烯,两者之和一般占总烃的80%以上。随着故障点温度的升高,乙烯的比例会增加,严重过热会产生微量乙炔。放电故障是由高电应力引起的绝缘劣化。高能放电故障又称电弧放电故障,产气量大,产气剧烈。采用测量溶解气体的方法难以对油中溶解气体进行预诊断。往往在故障发生后,我们可以根据油中气体和气体成分的分析来诊断故障的性质和严重程度。
综上所述,就是与大家分享的变压器内部故障介绍。