什么是抗震支架?
机电抗震支吊架是与建筑结构体牢固连接,以抗地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。抗震支吊架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠保护,承受来自任意水平方向的地震作用。
建筑机电抗震支架抗震支吊架使用范围一般涵盖给水排水系统、暖通空调系统、燃气系统、电气系统。
1、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。
2、建筑机电工程设施抗震设计应以建筑结构设计为基准,对于建筑结构的连接件应采取措施进行设防。对重力不大于1.8kN的设备或吊杆计算长度不大于300mm的吊杆悬挂管道,可不进行设防。
3、需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道,需设置抗震支架。
4、矩形截面面积大于等于0.38m2和圆形直径大于等于0.70m的风管可采用抗震支吊架。
5、防排烟风管、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。
6、内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。
2023-08-25 广告
抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。
经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施,当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,可以达到减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。
机电抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。
建筑机电工程:
建筑机电工程是建筑工程中的重要组成部分, 主要包括供排水系统、供电系统、空调通风系统、弱电系统、消防系统、智能系统六个方面。机电工程质量直接影响着建筑工程的整体质量,包含运行效果,节能与否以及建筑物真正投入使用中时是否实用。
建筑机电抗震:
指的是管道、风道、电缆桥架等机电设施的设计抗震,在标准颁布之前,国内对于机电设施的保护,沿用的都是承重支撑系统,主要起到承重的作用,基本上是没有考虑抗震设计,给系统安全带来很大的隐患。其抗震支撑的主要目的就是安全,即把地震所造成的生命与财产损失减少到最低程度,通俗地来讲,这类产品我们又称之为抗震支吊架。
2021-08-03 · 电缆桥架|KBG管|JDG管生产厂家
首先当地震强度比较小时,抗震支吊架应该保证人身安全及财产为安全受到很小的损失。其次当地震强度达到中级时,抗震支吊架应当保证,损坏的房屋及其他建筑可以达到维修后使用效果。再者当地震强度比较大时,它能够提供将管道及设备产生的地震作用穿到结构体上的抗震支撑措施,并且在地震后建筑应该不会大面积的倒塌以保证最大程度的减少损失。
抗震支吊架能够给抗震加固后的建筑提供供暖,通风,空调,燃力,热力,电力,消防,通讯等一系列机电工程措施。它能够在发生一定等级的地震强度时,尽可能减少地震对环境,人员安全和财产等产生的影响,增强安全性。