三相电机的额定电流怎么算出来的啊?

已知一压缩机额定功率4.8KW,给定电压440V,60HZ。请问怎么算出电流是11.5A的?如果就此选择施耐德的接触器该选择什么型号的?具体该怎么选择,把分析过程说下。请... 已知一压缩机额定功率4.8KW,给定电压440V,60HZ。请问怎么算出电流是11.5A的?如果就此选择施耐德的接触器该选择什么型号的?具体该怎么选择,把分析过程说下。请高手指点,满意者加赏100 展开
 我来答
杨老师秒懂课堂
高能答主

2021-06-27 · 分享生活酸甜苦辣咸,喜怒哀乐。
杨老师秒懂课堂
采纳数:876 获赞数:110666

向TA提问 私信TA
展开全部

三相电机的额定电流=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。

额定电流计算:I=P/(1.732×U×cosφ×η)

(P=电机功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率) 

额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。

因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。

三相同步电动机的使用范围

三相同步电动机由于具有在电源电压波动或负载转矩变化时,仍可保持其转速恒定不变的良好特性,因而被广泛应用于驱动不要求调速和功率较大的机械设备中,如轧钢机、透平压缩机、鼓风机、各种泵和变流机组等;或者用于驱动功率虽不大,但转速较低的各种球磨机和往复式压缩机;

还可用于驱动大型船舶的推进器等。近年来,由于可控硅变频装置技术日渐成熟和大型化,使同步电动机也能够通过变频而作调速运行。因此,在一定的控制方式下,三相同步电动机的运行特性与他励式直流电动机的工作特性相似,从而更扩大了它的使用范围。

帐号已注销
2021-06-25 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:160万
展开全部

三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A,11.5A是整个压缩机的功率或者是用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。

额定功率4.8KW=4800瓦,它除以3除以电压380伏除以功率因数除以效率除以根号3,看是否等于额定电流11.5A。如果你告诉我功率因数和效率,就可以算出来(注意:效率和功率因数满载时最高)。

小功率的三相异步电动机的效率和功率因数一般都在0.8左右,电网电压(线电压)380伏,按这个计算是4800瓦除以380除以1.732除以效率0.8除以功率因数0.8约等于11.5安培。

性质

以上内容参考:百度百科-额定电流

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友5a9fefa12
推荐于2018-04-27 · TA获得超过391个赞
知道答主
回答量:131
采纳率:0%
帮助的人:30.7万
展开全部
三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A,你说的11.5A可能是整个压缩机的功率或者是你用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。还有就是440V的电压,可以得知你这个电机不是国产的,国产的一般额定是380(400V),当然在我国400V电压可以使用,因为电动机的电压是一个范围,额定电压400V的电动机在360-440V之间都可以使用。还有就是你说的440V,在我国一般电压都是380v,440V 是额定电压,所以在计算电流时不能用上面的数据,而应该把440改为380,这样计算出来的电流是9.1A。这里有个粗略的计算方法,由于1.732*380*0.8=520,接近500,所以在三相380V的电压下,

电流I=P(千瓦数)/2。
接触器的型号选择只要不低于额定电压就行,还有就是要根据控制回路所需要的触头个数选择。施耐德的接触器型号可以选择LC-D12的,D12是说额定电流是12A,电流有9,12,18,25,32,(38),40,50,65,80,95……,38A是施耐德特有规格。正泰,德力西,天正,长城的没有,其他规格都有。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2018-04-20
展开全部
我当过水泵机手,75千瓦电机,32米高的杨程。
我要补充的是; 三相电机的功率可以而且应该是指它的额定输出功率,而不是电机从电网输入的功率,这是唯一的称谓i。计算方法仍然是P=1.732×UI×cosφ 乘以效率,不是一般取而是应该取1.732,它是是3的算术平方根, U是线电压(380v),某相电流(A),cosφ 功率因数<1,效率(这个符号我不会打)
在一般应用时,可以按每kw=2A电流来估算,也就是一个千瓦两个流。
三相5KW的电动机,正常工作电流在10A左右
额定电流指的是线电流

额定功率4.8KW=4800瓦,它除以3除以电压380伏除以功率因数除以效率除以根号3,看是否等于额定电流11.5A。如果你告诉我功率因数和效率,就可以算出来(注意:效率和功率因数满载时最高)。
小 功率的三相异步电动机的效率和功率因数一般都在0.8左右,电网电压(线电压)380伏,按这个计算是4800瓦除以380除以1.732除以效率0.8除以功率因数0.8约等于11.5安培。
不妥之处,请指正。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
合利士智能装备
2023-12-04 · 百度认证:深圳市合利士智能装备有限公司官方账号
合利士智能装备
合利士智能装备致力为国内外客户提供新能源汽车扁线电机智能装备:驱动电机扁线定子装配生产线、驱动电机转子装配生产线、驱动电机总成装配生产线、新能源汽车三合一装配生产线
向TA提问
展开全部
根据P=UI,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,I为额定电流。因此,额定电流I=P/U。
对于这个问题,已知压缩机的额定功率P=4.8KW和电压U=440V,频率F=60HZ。根据公式,可以算出电流I=P/U=4800/440=11.5A。
接下来,为了选择合适的接触器,需要考虑接触器的容量。接触器的容量通常以安培为单位,表示其可以承受的电流大小。对于施耐德的接触器,可以选择其容量大于或等于计算出的电流值的型号。
因此,可以选择施耐德接触器的容量为12A或以上的型号。同时,还需要考虑接触器的其他参数,如电压、频率、接点数量等是否符合要求。
详情
  • 官方电话
  • 在线客服
  • 官方服务
    • 官方网站
    • 电机设备
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(9)