单位配电房有无功补偿柜,可是为什么每次功率因数都是0.6左右,要被供电局罚款,有什么办法把功率因数调高

 我来答
miniappva3xkg1b13djz
2012-02-06 · 超过60用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:205
采纳率:0%
帮助的人:168万
展开全部

这个是大概的接线原理图!这个是我们的东西,有其他问题可以给我留言

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
江汉老怪
2012-02-06 · TA获得超过9494个赞
知道大有可为答主
回答量:3722
采纳率:92%
帮助的人:2996万
展开全部
如果自动投入控制系统没有故障,检查一下电容及熔断器,全部正常的话,则可能是欠流(比如晚上的负荷太小)。可以考虑手动投入。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
45457549976764647576
2012-02-05 · TA获得超过5208个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2593万
展开全部
这个是参数的设置问题或者是电容的配置不合理,也可找我帮你解决问题。
更多追问追答
追问
变压器是150KV/A的电容是6个14的,2个20的,是不是电容配置的不合理。我也估计是,望高手解答,或者设置应该怎样,请告之,万分感谢
追答
互感器的变比是多少
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
奥特电器深圳
2012-02-05 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1748万
展开全部
呵呵
无功补偿柜没有工作(故障,或者其他原因,等等),没有补偿无功功率,就会出现这样的情况。查查柜子工作情况吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友5eb7b66
2012-02-15
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:5215
展开全部
其实没有看到你的设备,再好的专家也只能在纸上说一通。能不能起到帮助你解决问题还是一回事呢。按照我们之前的经验,我大概给你说下:一、可能你的电容器老化了,不工作了。二、选型不对,本来应该用静态的,但装的时候选用了动态的。三、控制器问题。
要是你们公司离深圳不远的话,我可以带工程师去帮你解决这个问题。我136.998.72041
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起