做地源热泵施工,一个办公面积1000个平方一般需要打井占地面积是多少?

如果是建筑物已经建好,需离墙多远打井比较合适?... 如果是建筑物已经建好,需离墙多远打井比较合适? 展开
家共享
2012-02-06
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:4.3万
展开全部
地源不取水,建筑物里边都可以,只要条件满足打孔要求。水源国家标准有要求!一个办公面积1000个平方一般需要打井占地面积是160-600个平方,间距不同、位置不同、深度不同,所占面积不同
追问
若建筑物已经建好,一般需要离墙多远才可用打井?
wangkunsn
2012-02-06 · TA获得超过1019个赞
知道小有建树答主
回答量:927
采纳率:100%
帮助的人:355万
展开全部
距离外墙至少1米,井与井之间的距离在5米左右。1000平米的办公楼 打井的面积最少180平米。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
516428396
2012-02-10 · TA获得超过161个赞
知道小有建树答主
回答量:451
采纳率:0%
帮助的人:165万
展开全部
离墙最好3米以外 井之间的间距最小3米 泰安市瑞丰地源热泵工程有限公司
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gewan3
2012-02-07 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:42
采纳率:0%
帮助的人:30.7万
展开全部
这需要看你空调面积是多少,假设为700㎡,空调冷负荷取平均210W/㎡,我以清华同方空调参数计算,需打井37口,80m/口,每口井间距取4.5m,则打井占地面积为750㎡。 建筑物建好,每口井距离建筑物大于5m。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询