10kv线路,500KVA容量的变压器,CT变比为50/5,整定值分别是多少能算出来吗

 我来答
wwuchiqun
2018-11-15 · TA获得超过7835个赞
知道大有可为答主
回答量:5383
采纳率:92%
帮助的人:896万
展开全部
如果只保护变压器。该变压器额定电流28.87A,过流保护可分为三段保护;第一段按4倍In=115A步长0-20ms,第二段按1.5倍In=43A步长1-3s,第三段按1.2倍In=35A步长3-8s,根据负荷特点作相应调整,能躲过大气过电流,满足单台最大的电动机启动电流为宜。这是一次电值,如果保护微机是二次的应将该值按CT比值换算成二次保护。如题二次分别11.5A,4.3A,3.5A。