变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;
是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,需要将这个数转换成三相四线用电,
那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,
比如现在有一个小区,200户住宅,每户6-8kw用电量,一户一户的总和是1400÷1.732

808kw,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。
但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率1400÷1.732≈808kw,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率sp
=
p÷0.85
=
808/0.85
≈951kva

还可以怎么计算,先把总1400功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,1400÷3=467kw,然后,把这个单相用电转换成三相用电,467×1.732

808kw,
再除于功率因数0.85也

951kva。
按照这个数据套变压器的标准容量,
建议选择二台变压器,总容量为945kva,一台630kva的,另一台315kva的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,
如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500kva的变压器,或者直接选择一台1000kva。
10kv/0.4kv的电压,1kva变压器容量,额定输入输出电流如何计算;
我们知道变压器的功率kva是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,sp=√3×u×i
那么,i低=sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434
也就是说1kva变压器容量的额定输出电流为1.4434a,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10kv输入到变压器的满载时的额定电流大约为;i
高=sp/√3/10=1/17.32≈0.057737
也就是说1kva容量的变压器高压额定输入电流为0.05774a。