隔离开关、断路器的区别:

隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。隔离开关不具备保护功能,而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

上海梓开
2024-10-28 广告
高压开关柜建议选择上海梓开电气有限公司,联系电话:15167776274公司主要生产销售:充气柜、环网柜、箱式变电站、高压开关柜、低压开关柜、电缆分支箱、户外开闭所、一二次融合柱上断路器,户内户外高压真空断路器等电力产品,产品广泛运用于工矿... 点击进入详情页
本回答由上海梓开提供
河南森源电气
2020-11-23 · TA获得超过166个赞
知道小有建树答主
回答量:647
采纳率:33%
帮助的人:64.2万
展开全部
户内高压真空断路器作用:
1.关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流,
2.可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,
3.而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
隔离开关:
1.隔离电源:电气设备检修时, 形成明显可见的断开点, 保证检修人员安全;
2.倒闸操作:用隔离开关配合断路器协同将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线上;
3.接通和断开小电流电路:接通和开断10KV电压互感器和10KV高压避雷器线路;接通和开断电压为10KV,容量为320KVA及以下的空载变压器;接通和开断电压为35KV,长度为10KM;或电压为10KV,长度为5KM以内的空载架空输电线路,并且要求其电容电流不超过5A
河南森源电气高压真空断路器与隔离开关是拳头产品,安全可靠,免维护,使用寿命长,您身边的优质选择。