电流互感器变比选大了对电流计量有影响吗?
因为不知道要要用到多少A,所有按最大的选了100/5变比的电流互感器。但在实际使用中,有90%的可能实际电流在50A以下,请问有什么影响?...
因为不知道要要用到多少A,所有按最大的选了100/5变比的电流互感器。
但在实际使用中,有90%的可能实际电流在50A以下,请问有什么影响? 展开
但在实际使用中,有90%的可能实际电流在50A以下,请问有什么影响? 展开
5个回答
展开全部
电流互感器变比选大了是否有影响主要看以下两种情况:
1、电流互感器的一次额定电流选择过大,流过电度表的实际电流就偏小,只要实际电路不低于电度表的 “起始” 电流值,计量精度就不受影响的。
2、电流互感器的一次额定电流选择过小,则大电流时容易造成电流互感器的铁芯磁饱和,而使计量误差增大,也容易产生较大的热量。
简介:
互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。
其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
展开全部
看的选择的是多高准确级的互感器了
如果是0.2S的,那么,没有影响(0.2S的互感器可以在电流从1A到120A范围内准确计量)
如果是0.5的,电流小时,互感器会负误差,也就是说电表会少计量
如果是0.2S的,那么,没有影响(0.2S的互感器可以在电流从1A到120A范围内准确计量)
如果是0.5的,电流小时,互感器会负误差,也就是说电表会少计量
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2018-07-06 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
电流互感器变比选大了对电流计量是值小了,你这个设备应该选直通表或75/5变比的电流互感器。不过你不要求精确计量没有大的影响,就是节省了一点电费。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
改变了变比.计量结果改变了.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?