cad综合布线计算问题,急急急
我有一张CAD图纸,上面有红线到TO点,如何计算用线量,以及线管的使用量,上面有的线写着2T+2D~~有的写D+T~~怎么估算这些啊~是用CAD一点点去测量么?~本人小白...
我有一张CAD图纸,上面有红线到TO点,如何计算用线量,以及线管的使用量,上面有的线写着2T+2D~~有的写D+T~~怎么估算这些啊~是用CAD一点点去测量么?~本人小白,现在急需解决,麻烦会的和懂的人帮帮我,真心感谢
展开
1个回答
展开全部
1、首先,TO、TD、都属于信息点位,TO标准是电脑的意思,TD是数据,可以参考为电话点位
2、弱电中,信息电缆可以统一用网线代替,如果没有要求,电话电脑全部都用网线,不用分开的
3、TO、TD前面有数字的,表示几根,比如2TO就是2跟网线10TO就是10跟网线
4、具体测量线缆的长度,从机房开始,延伸至信息点位,弯的地方按直角计算,全部加起来就是线缆的水平长度,垂直长度一般都是墙高,墙高一般都是3米,厂房7米。线缆的长度等于水平长度加上垂直长度,再加上两边要预留的长度,就是这根线缆的长度了
5、线管的使用量:线管的长度一样的计算,只是没有预留长度。按照工程标准:20的管子里面可以穿4根线缆,25的管子里面可以穿6根线缆,你看下图纸上的管径,然后计算下
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询