2.某家庭电路中,合上开关,用电器都不工作,检查发现熔丝完好,用测电笔测试室内各接线点

2.某家庭电路中,合上开关,用电器都不工作,检查发现熔丝完好,用测电笔测试室内各接线点时氖管均发光,则故障原因可能是A.室内某支路零线断路B.进户零线断路C.室内火线与零... 2.某家庭电路中,合上开关,用电器都不工作,检查发现熔丝完好,用测电笔测试室内各接线点时氖管均发光,则故障原因可能是
A.室内某支路零线断路
B.进户零线断路
C.室内火线与零线短路
D.进户火线断路
求详细解释,最好能把每个选项对应的现象写出来。
展开
youngyang_jsc
2012-02-10
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:9.1万
展开全部
选B
A若室内某支路零线断路则该支路上的用电器不工作不会用电器都不工作
C若室内火线与零线短路则熔丝不会完好会熔断
D若进户火线断路则氖管不会发光
匿名用户
2012-02-08
展开全部
C.室内火线与零线短路
用测电笔测试室内各接线点时氖管均发光,就是零线也有电,电器没合上的话,零线是没有电的。短路后,短路电阻比电器电阻小,所以,电器工作不起来。
如果是断线的话,零线不会测到氖气管不会发光
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
等待西藏
2012-02-09
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:3.6万
展开全部
B
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起