PLC的题目,万分感谢,帮忙解答一下。

 1、m0~m3中,m0、m3的数值都为1,其它都为0,那么k1m0的数值用十进制表示等于多少?(具体计算步骤及其答案)2、PLC输出方式为继电器时,它适用于哪...  1、m0~m3中,m0、m3的数值都为1,其它都为0,那么k1m0的数值用十进制表示等于多少?(具体计算步骤及其答案)2、PLC输出方式为继电器时,它适用于哪种负载?3、FX2系列PLC的内部软组件有哪几种?4、STL步进顺控图中,S20——S499功能是什么?5、PLC是什么控制系统基础上发展起来?6、FX系列PLC中PLS、OUT、PLF、SET分别表示什么指令?7、M8002有什么功能?8、FX系列PLC中,16位数值传送指令?32位数值传送指令?9、FX系列PLC中,主控指令应采用?循环开始用什么指令?比较两个数值大小,用什么指令?10、PLC电池电压降低至下限,应怎么处理?11、三菱PLC中,16位内部计数器,计数数值最大可设定为?12、写出你知道的其中10个基本指令?13、PLC的常用的编程语言有哪三种?定时器可分为哪两大类?14、,某PLCKO 展开
 我来答
孤独一生1985
2012-02-12 · TA获得超过667个赞
知道小有建树答主
回答量:286
采纳率:0%
帮助的人:184万
展开全部
1,k1m0,k1是组4个为组,1表示一组通道4个状态寄存器,如果是二就是八个,m0表示从m0开始的四个通道,M0 M1 M2 M3,这里不存在用什么十进制表示,是用BCD码表示m3为1就是0001 BCD 码表示就是1,
2,继电器输出就是普通继电器工作原理一样,像一个开关,继电器可以带直流或交流负载,具体型号带的电压也不一样,有220v的也有24v的,适合带电流较大的负载,具体多少要看说明,不过一般情况下都不会用plc直接带负载,会用一个中间继电器驱动负载,我以前碰到过一个,用plc输出直接带高压真空接触器的,时间长了把plc触电烧坏了,其次继电器相应的频率低就是一秒钟能动作多少次,一般一秒不超过10Hz,还有继电器相应时间慢约10MS,对于要高输出的不行,继电器有工作寿命,触电动作多少次就不行了
3,根据型号硬件会有不同,有生MOS管的晶体管的,不顾大致原理是这样,输入型号-光电隔离—映像寄存器-cpu-输出映像寄存器,光电隔离-输出,细节不是一下能说的清楚的,这个问题到不大只要大致了解就行了,最重要的是你要了解plc工作方式,扫描工作方式,即顺序的逐条执行用户程序直到程序结束,然后返回第一条指令重新开始扫描,这样一遍一遍执行,在编写程序是不注意安排执行顺序会照成时序错误,而且检查起来难,这是很重要的要理解
4,你可以把s寄存器当普通寄存器一样用,像m寄存器,不过s寄存器最大的作用是在顺序控制当中,STL使用的状态寄存器只能是s寄存器,例如你在stl中一个点动作进入s0状态,s0就会驱动相应的程序动作,当动作完成后,相应的触电闭合在驱动下一个s1状态,就这样顺序执行下去
5,plc是福特公司1968年提出的一个取代继电器的控制方案,随着技术发展引入了微处理器,和计算机技术,各个大公司也相继开始研发工作,各个公司标准也不一样,iec曾经就制定过一个标准,plc是根据公司具体要求而设计的一种新型控制系统
6,pls是上升沿微分,说白了就是有当触电由断开到导通这个瞬间执行指令,out是输出指令,plc编创左边是输入有边是输出,你输入喜好了要输出到那例如out m0 mo动作,plf是下降沿,就是有接通到断开是执行,set是置位指令,例如set m0这m0一种处于工作状态,要想停止工作就用reset指令,这省去了普通out还要自保德尔麻烦
7,m8002是个特殊寄存器,只在plc工作的第一个扫描周期中工作,一般用作程序的初始化
8,因为数据长度不同要用不同的指令,有字节(byte,8位),范围是0-255 ,字(word,16位)范围65535 ,双字(double word,三十二位)范围 0-4294967295,根据你运算的数据长度来使用不同的传送指令,和计算指令,不过还有有符号数和无符号数的区别,想byte范围就编程了-124-+125

9,FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。本节以FX2N为例,介绍其基本逻辑指令和步进指令及其应用。 FX2N的共有27条基本逻辑指令,其中包含了有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。主控指令(MC/MCR)(1)MC(主控指令) 用于公共串联触点的连接。执行MC后,左母线移到MC触点的后面。(2)MCR(主控复位指令) 它是MC指令的复位指令,即利用MCR指令恢复原左母线的位置。在编程时常会出现这样的情况,多个线圈同时受一个或一组触点控制,如果在每个线圈的控制电路中都串入同样的触点,将占用很多存储单元,使用主控指令就可以解决这一问题。MC、MCR指令的使用如图1所示,利用MC N0 M100实现左母线右移,使Y0、Y1都在X0的控制之下,其中N0表示嵌套等级,在无嵌套结构中N0的使用次数无限制;利用MCR N0恢复到原左母线状态。如果X0断开则会跳过MC、MCR之间的指令向下执行。
主控指令的使用 MC、MCR指令的使用说明: 1)MC、MCR指令的目标元件为Y和M,但不能用特殊辅助继电器。MC占3个程序步,MCR占2个程序步; 2)主控触点在梯形图中与一般触点垂直(如图3-22中的M100)。主控触点是与左母线相连的常开触点,是控制一组电路的总开关。与主控触点相连的触点必须用LD或LDI指令。 3)MC指令的输入触点断开时,在MC和MCR之内的积算定时器、计数器、用复位/置位指令驱动的元件保持其之前的状态不变。非积算定时器和计数器,用OUT指令驱动的元件将复位,如图3-22中当X0断开,Y0和Y1即变为OFF。 4)在一个MC指令区内若再使用MC指令称为嵌套。嵌套级数最多为8级,编号按N0→N1→N2→N3→N4→N5→N6→N7顺序增大,每级的返回用对应的MCR指令,从编号大的嵌套级开始复位。 循环用for指令next结束,不过用跳转指令也可以构成循环,比较指令很多根据数据不同有不同的指令,了有位比较,像朗ld = and<>等等 还用数据比较cmp 区间比
zcp
9,电次没电那就换被,记得换之前要把程序保存一下,一地要记得吧配方数据也要保存
10,上面不是说了16位数据范围0-65535,
12 ,你考试呀
13 IEC的PLC编程语言标准(IEC61131–3) 中有5种编程语言:
1)顺序功能图(Sequential function chart) ;
2)梯形图(Ladder diagram);
3)功能块图(Function block diagram);
4)指令表(Instruction list);
5)结构文本(Structured text)。
其中的顺序功能图(SFC)、梯形图(LD)和功能块图(FBD)是图形编程语言,指令表(IL)和结构文本(ST)是文字语言。
定时器有通用定时器,t0-t245,和积算定时器t246-t255.说白了就是通用定时器触电断开或plc断电自动计算器变为0重新计数,积算定时器断开,可以记忆数据,接通后继续计数
14,没看懂你说什么,你是不是想说 project,我不用三菱,西门子比三菱强多了,建议你还是从基础做起,不要想什么看一个 project 就什么都懂了 那是不可能的
15 赚你这几分可真够累的
看西带兰8772
2012-02-11 · TA获得超过8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.6万
采纳率:0%
帮助的人:3677万
展开全部
0FEH是十六进制,前边的0和H只是特定的格式,中间的FE才是有效值,00001111是2进制,所以FE转换为2进制是11111110,00001111转换为十六进制是0F也就是0FH
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lr52268744
2012-02-10 · TA获得超过554个赞
知道答主
回答量:437
采纳率:0%
帮助的人:123万
展开全部
1、k1m0表示以m0为开始的一个字节,(1001)=9
2、继电器输出有电流的限制,一般连接中间继电器、接触器、指示灯、气动阀等负载
3、靠!看错了,以为是实际应用中的题目,回答到这里发现原来是偷懒的学生,强烈鄙视!自己看书去吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Kite2016
2012-02-09 · TA获得超过101个赞
知道答主
回答量:61
采纳率:0%
帮助的人:35.3万
展开全部
1、k1m0表示以m0为开始的一个字节,(1001)=9
2、继电器输出有电流的限制,一般连接中间继电器、接触器、指示灯等负载
靠!看错了,以为是实际应用中的题目,回答到这里发现原来是偷懒的学生,鄙视!自己看书去吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助