建筑防雷基础接地做法?
3个回答
2022-11-22 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
基础防雷接地做法:
1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。
2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。
3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),引下线与环网焊成一体。
4、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处敲净后,做防腐处理。
5、基础接地工程完工后,在各接地极引出线处作接地电阻测试,要求接地电阻R必须<1欧姆。
6、防雷接地在接地体上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的距离应大于10m。
7、避雷针的设置规律一般是:最高点与突出点,如屋脊、檐角、平屋面女儿墙角。
接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。
(2)
垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5
倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。
(3)
除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m
以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m
时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm
厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。
(4)
接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。
(5)
外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。
(6)
接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。
(1)
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询