断路器开关3P和4P的区别:

3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路。

4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路。

断路器开关3P和4P的适用情况:

通常3P断路器用在三相镇耐三线制给三相异步电动机三角形接法供电时使用,由于此时负载是三相平衡负载,故而启动和停止只需要切断三相电源。

4P断路器通常用在给三相四线制供电的电力系统中,系统中,由于此时供电系统中不光有三相用电设备,还有单相用电设备,当供电系统出现故障时,可以同时切断四根电线,确保人员和设备的安全,也方便电气工作人员进行检修工作。

断路器的工作条件:

周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

海拔:安装地点的海拔不超过2000m。

大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

污染等级:污染等级为3级。

控制回路:

1、应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作。

2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号。

3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源。

4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置。

5、断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线。

6、对有可能出现不正常工链告作状态或故障的设备,应装设预告信号。

7、弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直御唤春流。

浩浩小宝宝

2021-09-10 · TA获得超过475个赞
知道小有建树答主
回答量:3319
采纳率:52%
帮助的人:138万
展开全部
3p主要用于控制3相火线使用的 4p则是控野扮制3相火线加一零相使用的 如果你纯脊贺要控制一台3相电动机那就用3p就可以了 如果控制火做派线和零线那就用4p
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
遇见你是幸运吗

2021-09-10 · TA获得超过118个赞
知道小有建树答主
回答量:882
采纳率:66%
帮助的人:10.2万
展开全部
断路器3P是晌旅困三相火线,4P是镇闷三相火线一相零线,380V的电动机用3P断路器,一般配电箱上就用4P断路宴念器带零线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shiyoudi
2021-09-10 · 知道合伙人数码行家
shiyoudi
知道合伙人数码行家
采纳数:902 获赞数:3606
毕业于同济大学自动化专业,学士学位。从事自动控制工作30余年。获得多项国家专利。现任公司总工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
不带漏电保护的可以用3P,带漏电保护的必须用4P。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式