10kv变压器保护整定计算

 我来答
hi漫海feabd5e
2015-10-15 · 知道合伙人教育行家
hi漫海feabd5e
知道合伙人教育行家
采纳数:6749 获赞数:129949
本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题。

向TA提问 私信TA
展开全部

  为进一步规范供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、 电力变压器的保护: 1、 瓦斯保护:

  作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。

  (1) 重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。

  (2)轻瓦斯动作容积:Sb<1000KVA:200±10%cm3;Sb在1000~15000KVA:250±10%cm3;Sb在15000~100000KVA:300±10%cm3;Sb>100000KVA:350±10%cm3。

  2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线

  圈。

  3、 电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2

  

676535381
2012-02-10 · TA获得超过1112个赞
知道小有建树答主
回答量:294
采纳率:100%
帮助的人:202万
展开全部
3-5倍*变压器额定电流/1/CT比=速断,其中1为利用系数 1.2*变压器额定电流/0.85/CT比=过流,其中0.85为利用系数 例如,一个高压柜的电流互感器变流比为300/5,变压器的高压额定电流为80,那么它的速断电流为 3*80/1/(300/5)=4.0 过流为1.2*80/0.85/(300/5)=1.9
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyak8899
2012-02-18 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.9亿
展开全部
建议你参考:电气资料健康网,保护整定计算的资料,里面介绍的是10-35KV变压器保护整定的计算,希望对你有帮助。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友096bf24ca
2012-02-12 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:55%
帮助的人:2452万
展开全部
多大的变压器?有不同的继电保护配置要求的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)