1 110KV及以上电压的电网都是中心点直接接地系统,所以需要将变压器的中心点直接接地,给零序电流提供通道。有些采用半绝缘的变压器,由于其中心点的绝缘水平较低,所以必须在运行前将其中心点直接接地;
2 但是并不是所有在110KV及以上电网中的变压器中心点都直接接地的。由于电网对于零序电流水平的限制,电网调度将根据电网的零序电流分布,决定哪些变压器的中心点接地,哪些变压器中心点悬浮(暂时不接地)。不接地的变压器不是永久不接地,而是根据电网调度的要求随时可能接地,所以其中心点接地系统中都设置了隔离开关以便于做接地和断开的操作,为了防止不接地时中心点可能出现的过电压损坏变压器绝缘,还要在隔离开关旁边并联设置放电间隙和避雷器等设置。
鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
作为深圳市鼎信智慧科技有限公司的工作人员,我可以向您推荐一些输电线路分布式故障诊断装置的厂家。这些厂家包括但不限于南京艾瑞贝电子科技有限公司、深圳市前海亚投智慧城市科技有限公司和深圳市华研中导有限公司。这些公司均致力于输电线路分布式故障诊断... 点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
黔中游子姚启伦
2012-02-11 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50553
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
我国的110KV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110KV及以上空栽变压器时,必须将变压器的中性点直接接地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a32b6dc
2012-02-10 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:139
采纳率:0%
帮助的人:51.7万
展开全部
我估计是防止三相负载不平衡,如果中性点不接地,那样容易造成零序电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hcbgkgf12421
推荐于2018-04-22
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:11.7万
展开全部
在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。
但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110kV及以上空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。