21千瓦三相要用多大平方线?
1个回答
展开全部
21千瓦要用10mm²的铝电缆,6mm²的铜电缆。
21KW一般使用三相电,根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ),式中,P为功率(W);U为电压(380V);cosΦ为功率因素(0.85);I为相线电流(A),带入数据P=21kw,U=380V ;计算得相线电流I=37.5A。
在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2,37.5÷8=4.68mm^2,电缆最近的规格为6mm^2。