21千瓦三相要用多大平方线?

 我来答
畅聊社会民生enjoy
2022-03-31 · TA获得超过614个赞
知道小有建树答主
回答量:381
采纳率:100%
帮助的人:5.9万
展开全部

21千瓦要用10mm²的铝电缆,6mm²的铜电缆。

21KW一般使用三相电,根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ),式中,P为功率(W);U为电压(380V);cosΦ为功率因素(0.85);I为相线电流(A),带入数据P=21kw,U=380V ;计算得相线电流I=37.5A。

在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2,37.5÷8=4.68mm^2,电缆最近的规格为6mm^2。

电缆线选购要点

1、首先是要看外包装,满足我国规范的电线在包装上面做得比较好,整齐,并且手拿起来的时候也比较有质感。

2、建议用户要开启外包装看一下内部的电线,满足我国规范的电线1.5到6平方的电线要求其绝缘厚度为0.7毫米,过厚的则为非我国规范的,相应的它的内芯就肯定不足,线皮不妨用力扯一下,不易扯破的,通常就是国标的。