无尘车间的标准是什么?
无尘是装修施工是按照不同行业,不同行业里面的不同要求来定的洁净级别,下面一起看看无尘车间不同行业的不同洁净级别要求大概是什么样的
1.1级:主要用于制造集成电路的微电子工业,对集成电路的精确要求为亚微米。
2.10级:主要用于带宽小于2微米的半导体工业。
3.100级:可用于医药工业的无菌制造工艺等,这一洁净室大量应用于植如体内物品的制造,外科手术,包括移植手术,集成器的制造,那些对细菌感染特别敏感的病人的隔离治疗,比如像骨髓移植病人术后的隔离治疗。
4.1000级:主要用于高质量光学产品的生产,还用于测试,装配飞机蛇螺仪,装配高质微型轴承等。
5.10000级:用于液压设备或气压设备的装配,某些情况下也用于食品饮料工业,此外,万级无尘车间在医工业中也很常用。
6.100000级:适用于多种工业部门,比如光学产品及电子产品的制造。
2024-10-28 广告
无尘车间的标准通常包括以下几个方面:
1. 空气洁净度:无尘车间的空气洁净度需要达到一定的标准。一般而言,无尘车间的空气洁净度等级要求达到ISO 5级或更高。
2. 温度和湿度:无尘车间的温度和湿度需要控制在一定的范围内。通常,无尘车间的温度需要控制在22℃-26℃之间,相对湿度需要控制在50%-60%之间。
3. 噪音和振动:无尘车间的噪音和振动需要控制在一定范围内。通常,无尘车间的噪音需要控制在70dB以下,振动需要控制在0.05mm/s以下。
4. 照明:无尘车间的照明需要达到一定的标准。一般而言,无尘车间的照明需要达到300勒克斯以上。
5. 尘埃粒子:无尘车间的空气中不能含有过多的尘埃粒子。通常,无尘车间的尘埃粒子浓度需要控制在一定范围内,例如ISO 5级标准要求每立方英尺空气中不得超过3500万个尘埃粒子。
6. 风量:无尘车间的风量需要达到一定的标准。通常,无尘车间的换气次数需要达到每小时数次以上,以确保空气流通和净化效果。
7. 压差:无尘车间内部和外部的压差需要控制在一定范围内。通常,无尘车间需要保持正压,以确保空气流向和防止污染物进入。
8. 装修材料:无尘车间的装修材料需要符合一定的标准。通常,无尘车间的地面、墙壁和天花板需要使用防静电、易清洁的材料,以防止尘埃的产生和附着。
9. 设备:无尘车间需要使用专业的设备和工具。通常,无尘车间需要使用真空吸尘器、空气过滤器、照明设备等专业的设备和工具,以确保生产过程中的洁净度和安全性。
总的来说,无尘车间的标准通常包括空气洁净度、温度和湿度、噪音和振动、照明、尘埃粒子、风量、压差、装修材料和设备等多个方面。
无尘车间(洁净室)有3种洁净度划分标准,也并不局限于四个等级、五个等级标准。
其一是美国联邦209E标准,虽然在2001年美国已经取消并废除了这个标准,但在中国已经习惯了这种说法,也就是我们经常说的十级洁净室、百级洁净室、千级洁净室、万级洁净室、十万级洁净室、三十万级洁净室等。它是根据1立方英尺(ft³)空间内0.5μm灰尘颗粒的浓度来划分等级的。如百级就是1立方英尺(ft³)空间内0.5μm灰尘颗粒数为100个,千级就是1000个,万级就是10000个。所以数值越小,灰尘越少,洁净等级越高。
其二,是美国废除了209E标准后,采用了新的ISO14644-1国际标准。它常用的有9个等级,是按照1立方米(m³)空间内各种规格的灰尘浓度来划分等级的。它的5级对应美国联邦209E的百级,6-8级对应千级、万级、十万级。所以比如洁净度百级的模块化洁净室(无尘车间),1立方米(m³)内0.5μm的灰尘3520个,你也可以说1立方英尺(ft³)内100个。其实是一样的。
其三,还有一个专门用于药品行业的GMP四个等级标准。之前中国药品行业也是沿用美国联邦209E标准,直到2011年,开始使用世界卫生组织(WHO)的分级标准,将模块化洁净室(无尘车间)划分为ABCD四个级别。其中A 级、B级相当于百级,其中A 级更严格一点,动态条件下也要为百级标准,而B级相当于静态百级,动态条件下达到万级即可。C级相当于静态条件下万级,动态条件下十万级即可。D级相当于十万级。