5500w热水器要用多大的漏电保护器还是空气开关?
1个回答
展开全部
家用电压是220v,也就说5500w/220=25 ,最小得用25A漏电开关。
根据经验,220V电压、1000W电热负载大概为4.5A电流;那么2100W的电热水器的额定电流为2100÷1000×4.5=9.4A。
漏电保护开关的额定电流一般有6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A等,那么漏电可以选择16A。
扩展资料
漏电保护开关漏电动作值一般有15mA、30mA、50mA、100mA等。其中,30mA及以下的漏电断路器用于人身触电防护,50mA及以上主要是用于消防火灾及接地故障防护。所以漏电开关动作值可以选30mA或者15mA,不过15mA市面上很少能买的到。
另外要注意的一点,热水器一定要接保护线(地线)。如果没有保护线(地线),即使发生漏电,漏电开关依然可能不会跳闸。
网上及现实中,大部分触电事故都是因为没有地线或者地线不合格,然后漏电开关不动作。因漏电开关损坏而发生触电的反而比较少。