变压器高压试验电压是多少?
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。
2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
扩展资料:
绝缘耐压试验标准,在各个国家都有具体规定。中国国家标准(GB311.1-83)规定了3~500kv输变电设备的基准绝缘水平;3~500kv输变电设备雷电冲击耐受电压,一分钟工频耐受电压;以及330~500kv输变电设备操作冲击耐受电压。
电工设备制造部门和电力系统运行部门在选择耐压试验的项目和试验电压值时,都应符合国家标准的规定。一般说来,额定电压较低的试验变压器多采取0.1A制,即允许变压器高压线圈中持续流过0.1A,如50kV试验变压器的容量定为5kVA,100kV试验变压器容量为10kVA。
额定电压较高的试验变压器,多采取1A制,即允许变压器高压线圈中持续流过1A,如250kV试验变压器容量为250kVA,500kV试验变压器容量为500kVA,因为较高电压的被试设备的外形尺寸较大,设备等效电容也较大,需要试验电源提供更多的负荷电流。
参考资料:百度百科-绝缘耐压实验
2023-02-20 · 百度认证:鸿蒙电力(武汉)官方账号
智能电池激活器具有三种独立的方法:电池放电模式、电池充电方法和电池激活。可进行容量测试,智能充电,或针对不同落后批次设置多个循环周期,或设置多个循环周期,激活电池极板活性物质,激活电池,改善落后电池。容量。
特征
功能强大,可以单独发(充)电,也可以连续N次循环(充)电。
高频开关(High Frequency Switch Mode)整流电路,具有微电脑控制电压电流的功能。
电磁干扰(EMI)抑制和浪涌保护电路可用于线路激活处理,不影响系统运行。
5.7英寸彩色液晶触摸屏显示,可直接在触摸屏上进行参数设置和操作。
在屏幕中可以查看所有的(充电)电气参数,这些参数可以实时显示,并且可以动画显示电池放电、充电和激活过程(见下图)。
具有掉电记忆功能:市电恢复时,启动器会继续完成停电前未完成的工作。
带电池内阻测试:通过测试电池的内阻可以帮助电池的活化效果。
具有参数预置功能:可在仪表中预置最常用的放电参数,调出相应参数,一键启动工作,方便维护人员。
反接保护:具有正负极线防反接功能,避免正负极反应造成短路。
接线方便:采用大电流电动卡盘,快速接头,安装方便。
全中文菜单操作,屏幕操作提示,简单易用。
内部放电电流自动计算功能可以根据电池的标称容量计算出所需的放电电流,并根据所需的放电小时率设置。
仪表内存容量大,可存储32组测试数据,无需携带电脑即可工作(见下图)。
通过USB和RS232接口与电脑连接,数据可存储在电脑中,由电脑管理。
体积小,重量轻,携带方便,一米满足各种场合测试。
110kV主变压器高压对中压及地试验:
1、绝缘电阻测量,电压值是直流5000V
2、工频耐压试验,电压值一般是交流140kV或95kV,这主要取决于高压中性点的电压等级。
中性点的电压等级是66kV的对应140kV,电压等级35kV的对应95kV。如果是现场验收或检修,一般加80%。
3、试验频率一般是45-60Hz,时间1分钟;如果条件受限制,频率也可以适当变高,但试验时间有调整,T=120*f1/f2,其中,f1是变压器工作频率,f2指试验频率