住宅设计中,根据需要系数、户数,如何计算总用电量

根据《住宅设计规范》的规定及建设单位的相关要求,本工程住宅面积为80m2-120m2,结合本项目及地区用电标准,本项目用电标准按照每户6.5kW进行计算,需要系数取0.2... 根据《住宅设计规范》的规定及建设单位的相关要求,本工程住宅面积为80m2-120m2,结合本项目及地区用电标准,本项目用电标准按照每户6.5kW进行计算,需要系数取0.25则用电量为多少?总户数为622户。 展开
 我来答
旁人GXX
高粉答主

2018-03-25 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
用电量是使用后缴纳电费时计算的,是功率×小时,单位为度(即千瓦小时kW·h)。622户各户用电量大不相同,有人全家出外旅游一月,则该户本月用电量为零。所以,提问没有答案。需要系数是在该栋大楼配电设计时,设计总电源的容量时用的,不能用来计算用电量!每户6.5kW不是规定的用电量标准,而是设计用电的容量标准,为的是设计总进线线径、保护、计量、管理安全可靠、符合供电规章制度。
百度网友4ca8610
2018-03-25 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:9099
采纳率:87%
帮助的人:568万
展开全部
6.5kw×622×0.25=1011kw,宜安装1800kVA的变压器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shelf191
2012-02-13 · TA获得超过119个赞
知道答主
回答量:135
采纳率:0%
帮助的人:68.2万
展开全部
计算电流 (12-2) 式中 ——设备组的需要系数; ——设备组设备容量(KW)《住宅设计规范》(GB50096-99)提出了我国各类住宅的用电负荷标准和电表
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
年欣珈蓝032
2012-02-16
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:12万
展开全部
6.5*622*0.25=1010kW