电力电缆可以穿线管吗?

 我来答
幻狼I3
2022-10-24 · TA获得超过995个赞
知道小有建树答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:168万
展开全部
单根单芯的交流电力电缆不得单独穿入钢管,因为普通的钢、铁等材料为导磁材料,所以钢管将构成闭合磁路。如果电缆线芯通过交流电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若此电单缆独穿入钢管,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以单根单芯的交流电力电缆不得单独穿入钢管。
简单地说, 单根单芯的交流电力电缆如果单独穿入钢管,将产生发热,第一高温对电缆的绝缘材料不利,降低电缆的使用寿命;第二发热导致电缆运行的环境温度升高,将降低电缆的输送容量。
这个发热和电缆的屏蔽层结构无关,只是因为电缆线芯的交流电产生的电磁感应造成的。另外铜是非导磁材料,所以才能作为单芯电缆的屏蔽层使用。钢带是绝对不可以当做单芯电缆的屏蔽层或保护层,原因同上。
再解释一下屏蔽层,屏蔽层其实分为两种,一种是和绝缘的外侧紧密连接的,叫做绝缘屏蔽,也叫外半导电屏蔽(相对于线芯的内半导电屏蔽来说的);另一种是绝缘屏蔽外面的铜屏蔽。两种屏蔽结构一般同时存在于10kV电缆之中,但作用不同。简单地说,绝缘屏蔽是消除绝缘外表面的间隙,避免绝缘外表面产生局部放电。铜屏蔽的作用是当电缆发生短路故障时给短路电流提供一个通路,减轻线芯压力的作用。铜屏蔽的接地问题,要按照电缆结构、设计思路进行接地,可以是两段接地或单端接地或单端保护接地,这个和穿入钢管无关,不在本问题的讨论范围之内。
补充一下,如果是三芯的10kV交流电缆可以穿入钢管,因为三芯在任意时刻的总电流接近于0,在钢管中不会产生涡流。 所以三芯电缆的保护层可以用双层钢带铠装。
知之为知之不知为不知,请不要误导别人,谢谢!