消防火灾报警控制器的主要构件

就是火灾自动报警系统的主机... 就是火灾自动报警系统的主机 展开
 我来答
哈哈hyc
推荐于2017-10-06 · 知道合伙人数码行家
哈哈hyc
知道合伙人数码行家
采纳数:9982 获赞数:22364
平时喜欢玩弄一些小数码,生活中也喜欢自己搞搞研究。大家如果有数码类的题目,我会尽力帮助大家的。

向TA提问 私信TA
展开全部
火灾报警控制器主要功能 :

作为火灾自动报警系统的控制中心,火灾报警控制器具有火灾报警功能、火灾报警控制功能、故障报警功能、屏蔽功能、监管功能、自检功能、信息显示与查询功能及电源功能等。

1)火灾报警功能:控制器能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的
火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直到手动复位。
控制器具有专用火警总指示灯,控制器处于火灾报警状态时,火警示灯点亮。火灾报警信号能手动消防,当再次有火灾报警信号输入时,能再次启动。

2)火灾报警控制功能:控制器可设置控制输出,用于火灾报警传输设备和消防联动设备等设备的控制,每一控制输出有对应的手动直接控制按钮。

3)故障报警功能:控制器设专用故障报警总指示灯,无论控制器处于何种状态,只要有故
障信号存在,该故障总指示灯点亮。
当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时,控制器能在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号能手动消除,如再有故
障信号输入时,能再次启动,故障光信号能保持至故障排除。

4)控制器设专用屏蔽总指示灯,无论控制器处于何种状态,只要有屏蔽存在,该屏蔽总指示信号灯点亮。

控制器对下列设备进行单独屏蔽、解除屏蔽操作功能(应手动操作)
每个部位或探测区、回路; 消防联动控制设备; 故障警告设备; 故障声和光警报器; 火灾报警传输设等。
控制器能显示所有屏蔽信息,在不同时显示所有屏蔽信息时,则可显示最新屏蔽信息,其它屏蔽信息可手动查询。

5)监管功能(动作): 控制器设专用监管报警状态总指示灯,无论控制器处于何种,只要有监管信号输入,该监管报警状态总指示灯点亮。

当有监管信息输入时,控制器能在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的监管报警声、
光信号;声信号仅能手动消除,汉有冷的的监管信号输入时能再次启动;光信号能保持至手支复位。如果监管信号仍存在,复位后监管报警状态能保持或在20S内
重新建立。 控制器能显示所有监管信号,当天能同时显示时可手动查询。

6)自检功能:控制器能检查本机的火灾报警功能称为自检。控制器在执行自检功能期间,受其控制的外接设备和输出接点均不动作。控制器自检超过1分种或其不能自动停止时,控制器的自检功能不影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。

7)信息显示与查询功能:
控制器信息显示按火灾报警、监管报警及其它状态顺序由高至低排列信息显示等级,高等级的状态信息优先显示,低等级状态信息显示不应影响高等级信息显示,显
示的信息与对应的状态一致且易于辨识。当控制器处于某一高等级状态显示时,能通过手动操作查询其它低等级状态信息,和状态信息不交替显示。
8)电源功能:主机控制器具有主电源和备用电源转换装置,当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源。控制器有主、备电源工作状态指示,主备电源转换不不使控制器产生误动作。
百度网友9dec948
2012-02-14 · TA获得超过112个赞
知道答主
回答量:204
采纳率:0%
帮助的人:86.4万
展开全部
显示屏、回路板、机柜、电源、接线排、多线板
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈冠希复出
推荐于2017-09-19 · TA获得超过247个赞
知道答主
回答量:113
采纳率:0%
帮助的人:90.5万
展开全部
火灾自动报警系统
火灾自动报警与消防联动控制系统是智能大厦必须设置的系统之一,通过布置在现场的火灾探测器自动监测火灾发生时产生的烟雾或火光热气等信号。当有火灾发生时发出声光报警信号,同时联动相关消防设备,实现检测报警、控制灭火。
现代化的建筑规模大,标准高,人员密集,设备众多,对防火要求极为严格,为此,除对建筑物平面布置,建筑和装修材料的选用,机电设备的选型与配置有许多限制条件外,还需要设置现代化的消防设施,随着我国经济建设的发展,各种高层建筑,大中型商业建筑,厂房不断涌现,对自动消防报警系统提出了更高更严的要求。为了早期发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,在现代化的工业民用建筑,宾馆,图书馆,科研和商业部门,火灾自动报警系统已经成为必不可少的设施。电气工程设计,安装和使用是否正确不仅直接影响到建筑的消防安全而且也直接关系到各种消防设施能否真正发挥作用。因此,自动报警及消防联动的设计及设备选型显得尤为重要。
设备组成:
主机模块必须与探测报警模块,广播电话模块和联动控制模块构成系统。
一套之际控制模块配置1—4台探测报警模块,配置广播电话模块和联动控制模块各一台。最多可对32台主机控制模块进行环形联网。
1,通用配置
序号 名称 数量 单位 备注
1 底板模块 1 块
2 把手 2 只
3 后盖 1 块
4 标牌 1 块
5 接线模块 1 块 内容因模块而异

2,主机模块
序号 名称 数量 单位 备注
1 火灾报警控制器 1 台
2 打印机 1 台
3 网络单元 1 台
4 网络终端电阻 1 个
5 网络地址设置 1 个
6 总线隔离器 1 台

3,探测模块
序号 名称 数量 单位 备注
1 编址接口模块 1 块
2 单输入模块 1 块
3 单输出模块 1 块
4 消防广播模块 1 块
5 火灾显示盘 1 台
6 消防警铃 1 个
7 手动报警按钮 1 个
8 消火栓 1 个
消防电话插座 1 块
消防运动电话 1 个
消防固定电话 1 个
消防广播 1 个
终端器 1 个
可燃气体探测器 1 个
感烟探测器 1 个
感温探测器 2 个
喷淋水流指示器 1 个

4,广播模块
序号 名称 数量 单位 备注
1 消防固定电话 1 个
2 消防电话插口 1 块
3 消防移动电话 1 个
4 消防广播 1 台
5 麦克风 1 个
6 消防广播主机 1 台
7 消防电话主机 1 台

5,联动模块
序号 名称 数量 单位 备注
1 单输入/单输出模块 4 块
2 普通控制箱模块 2 个
3 消防水泵 2 个
4 喷淋水泵 2 个
5 排烟风机 1 个
6 疏散指示 1 个
5 消防水泵控制器 1 个
5 喷淋水泵控制器 1 个
5 联动主机 1 台

6.相关技术参数
1)火灾显示盘
安装方式:壁挂式
工作温度:-10C~50C
工作湿度:<95%(40C)
工作电压:18V~30V
整机功能:
正常监视状态350mW以下
火警状态消音后1200mW以下
火警状态带声响1500mW以下
重量:0.5kg
连线方式:总线2根,分极性
24V供电线2根,无极性
人机界面:中文122*32点阵液晶显示
通讯接口:复合通讯接口,包含一个RS232接口和一个TTL通讯接口
2)消防对讲单元
工作湿度:40%~95%
工作温度:-10C~+50C
工作电压:24V
工作电流:30MA
引线方式:多线制(每部电话分机两根线)
引线长度:2000M
可接分机数:16台分机和若干个插孔电话
7.下面是故障及处理方法:
A.全部地址都报故障
可能原因:回路总线未接入控制器,总线正负极性接反或者总线线路短线
解决办法:将线路改正
B.某几个地址报故障
可能原因:编码错误,正负极接反,线路断线,设备损坏。
解决办法:1)检查故障地址的总线连接是否有误 2)检查故障地址是否拨号正确 3)若故障地址是区域监控模块FA1220/x,检查模块是否处于检查24V电源故障和反馈线路故障状态,若是可将这两个功能通过跳线封闭,或者模块供24V,并在反馈端连接检测终端。
C.某几个地址报火警或联动动作
可能原因:对于区域中继器FA1219/x可能是反馈输入端接线错误或者短路;对于区域监控模块可能是受控制的设备已经现场动作;对于探测器,手动报警按钮则可能是设备处于火警状态或已损坏。
解决办法:检查模块的反馈输入端连接是否正确,检查设备是否现场动作并复位,检查探测器手动报警按钮是否处于火警状态并复位,更换已损坏的设备。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jackaskachen
2012-02-14 · TA获得超过235个赞
知道小有建树答主
回答量:200
采纳率:100%
帮助的人:25.8万
展开全部
...这是什么问题?????电源,主板。LED屏,按钮。。。。LED灯。。各种功能卡~!???等等。。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助