体积配箍率 100

老规范去掉重叠的部份。新规范取消了这个说法。请问现在要是计算体积配筋率时,要怎么计算。重叠的部份要计算进去吗。还是不用计算。抗规6.3.9条3款1条。混规6.6.3条79... 老规范去掉重叠的部份。新规范取消了这个说法。请问现在要是计算体积配筋率时,要怎么计算。重叠的部份要计算进去吗。还是不用计算。抗规6.3.9条3款1条。
混规6.6.3条79页的公式l1 l2的长度是结构边长去保护层吗。
展开
百度网友67cc8d7d2
2013-05-26 · TA获得超过281个赞
知道小有建树答主
回答量:234
采纳率:0%
帮助的人:128万
展开全部
体积配箍率实际上就是梁柱单位体积内箍筋的体积.
箍筋的计算长度Lv=(H-2b)*肢数+(B-2b)*肢数
其中H,B为柱梁墙等计算的截面长,宽.b为保护层厚度.
核心区面积A==(H-2b)*(B-2b)
假设箍筋间距为s
要求的箍筋配箍率为p
则:Asv=p*A*s/Lv
Asv为在箍筋间距为s的前提下的单肢箍筋面积
如果是螺旋箍筋,复合箍筋及复合螺旋箍筋计算要烦琐一点.注:复合箍筋的重叠部分不重复计算.有专用小程序可计算.
修订:2010版《抗规》(GB50011-2010)中6.3.9条的条文说明以及2011版《高规》(JGJ 3-2010)中6.4.7条的条文说明中均提到取消了“计算复合箍筋的体积配箍率时,应扣除重叠部分的箍筋体积”