照明配电箱的安装技术要求有( )。
A.照明配电箱内应分别设置中性线和保护接地汇流排B.中性线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接C.照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过25AD.照明配电箱内每一单相分...
A.照明配电箱内应分别设置中性线和保护接地汇流排
B.中性线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接
C.照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过25A
D.照明配电箱内每一单相分支回路的灯具数量不宜超过20个
E.大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A 展开
B.中性线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接
C.照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过25A
D.照明配电箱内每一单相分支回路的灯具数量不宜超过20个
E.大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、E
此题考查照明配电箱安装技术要求。
照明配电箱安装技术要求:
1)照明配电箱应安装牢固,配电箱内应标明用电回路名称。2)照明配电箱内应分别设置中性线和保护接地(PE线)汇流排,中性线和保护线应在汇流排
上连接,不得绞接。
3)照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个,大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不超过60个。
4)插座为单独回路时,数量不宜超过10个。灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过5个。
