台达PLC跟台达VFD-M系列变频器通讯,PLC是怎么给变频器的主频率的?

PLC与变频器:MODBUSASCII方式通讯,格式:7,E,1。程序中MODWRK1H2001K4000指令,说是变频器的主频率设置为40Hz,K4000对应40Hz是... PLC与变频器:MODBUS ASCII方式通讯,格式:7,E, 1 。程序中MODWR K1 H2001 K4000指令,说是变频器的主频率设置为40Hz,K4000对应40Hz是怎么回事?是变频器指定的比例关系,还是跟通讯协议有关系?谢谢! 展开
 我来答
我擦呢吗shine
推荐于2017-10-10 · 知道合伙人体育行家
我擦呢吗shine
知道合伙人体育行家
采纳数:41 获赞数:7498
河南工业大学在校大学生

向TA提问 私信TA
展开全部
  1. 当与plc进行rs485通讯时,仅需使用编号为3和4的脚,其中3脚和plc的rs485接口的-相连,4脚与rs485口的+相连即可。变频器接口为rj-11接口,和常用的电话机的接口是相同的,而plc端是普通接线端子埠,因此通讯线的制作非常简单,无需用专用接口焊接通讯线。

  2. 用modrw指令实现plc对变频器的通讯控制。
    modrw指令是dvp系列plc提供的modbus数据读写指令,此指令适于dvp全系列plc。因此可以利用低真个es主机完成与变频器的通讯控制,实现控制系统的最佳性价比配合。本通讯实例就以es系列plc控制vfd-m变频器,以实现多段速的调速操纵。

  3. modrw指令格式为:modrw s1 s2 s3 s n。s1为联机装置的地址,与变频器通讯时即为参数p88的设置值。s2为通讯功能码,此指令支持三个功能码,即h03(读取多笔命令)、h06(单笔数据写进命令)、h10(多笔数据写进命令)。s3为欲读写的通讯从机的地址。s为欲读写的数据的存储地址。n是欲读写的数据长度,es系列plc当为ascii 模式时此值设定范围是k1-k8,当为rtu模式时为k1-k16。

百度网友ba680b9
推荐于2017-09-23 · TA获得超过1143个赞
知道小有建树答主
回答量:375
采纳率:100%
帮助的人:379万
展开全部
跟通讯协议没有关系,可以理解成变频器内部设置。扩大100倍就能在精确到小数点两位的情况下而不出现浮点数,浮点数运算麻烦撒。与触摸屏的数值显示一样你可以随意定义小数点的位置从而显示我们需要的值,但是数值本身是不会变的。
本回答被提问者和网友采纳