电气装置的交接试验时应注意()。

A.电压等级6~10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7mB.高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备一次放电C.断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分... A.电压等级6~10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m
B.高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备一次放电
C.断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行
D.成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行
E.做直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留10min
展开
考试资料网
2023-03-31 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C、D
电气装置的交接试验注意事项包括:①在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。②进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如,电压等级6~10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。③高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min以上,选项B错误。④断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。⑤成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。⑥做直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流,选项E错误。