关于绝热工程施工技术要求说法正确的是()
A.当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于80mmB.保冷层厚度大于或等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工C.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不...
A.当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于80mm
B.保冷层厚度大于或等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工
C.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜大于100mm
D.当采用大管径的多块硬质成型绝热制品时,绝热层的横向接缝位置可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置 展开
B.保冷层厚度大于或等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工
C.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜大于100mm
D.当采用大管径的多块硬质成型绝热制品时,绝热层的横向接缝位置可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
当采用一种绝热制品, 保温层厚度大于或等于100mm,保冷层厚度大于或等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm 。当采用大管径的多块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置。
2023-07-12 广告
彩铝天沟落水系统具有以下优势:1. 装饰性强:彩铝天沟落水系统的金属质感为建筑带来强烈的表现力,不同色彩的选择给设计师的想象以广阔的空间,可以与建筑物本身色彩的搭配显示了建筑物的自然大气。2. 功能性好:该系统采用大弧度设计,兼具排水功能和...