4平方电线可以承受的最大功率多少
新家准备安装即热式热水器最高功率达到8000W4平方的线够吗我电线已经预埋好了,是南平太阳4平方铜线,专线热水器买海尔即热型的,最高功率8000瓦水电工说可以用,但海尔安...
新家准备安装即热式热水器
最高功率达到8000W
4平方的线够吗
我电线已经预埋好了,是南平太阳4平方铜线,专线
热水器买海尔即热型的,最高功率8000瓦
水电工说可以用,但海尔安装工说至少要6平方的,
我该相信谁? 展开
最高功率达到8000W
4平方的线够吗
我电线已经预埋好了,是南平太阳4平方铜线,专线
热水器买海尔即热型的,最高功率8000瓦
水电工说可以用,但海尔安装工说至少要6平方的,
我该相信谁? 展开
7个回答
展开全部
4平方电线可以承受的最大功率是7000W。所以新家准备安装即热式热水器,最高功率达到8000W,4平方的线是不够的,必须换成6平方。
4平方的暗线可以承受的安全电流如下:
1.30A(40度环境);
2.33A(35度环境);
3.36A(30度环境);
4.39A(25度环境)。
所以根据以上因素,其安全负载功率为6.6KW~7KW范围。
8000W的功率电流是8000W÷220V=36.4A,4平方铜线的截流量是33A,6平方铜线的截流量是44A,很显然,4平方铜线不能用,因为电线的电流小于负载的电流,电线极易发热,绝缘老化加速,易发生安全事故,用6平方的比较合适。
拓展资料
电源线的规格不同、材质 不同、铺设方式不同,所承受的电器功率大小都有所不同。
4平方的铜芯线,明线铺设可以承受7000瓦以内的电器功率;暗线铺设可以承受5500瓦以内的电器功率。
6平方的铜芯线,明线铺设可以承受8800瓦以内的电器功率。
电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(如型线、母线、铜 排、铝排等),它主要用于户外架空及室内汇流 排和开关箱。
参考资料:百度百科-电线
展开全部
按照一个平方电线承受5A电流的标准来算.4平方的线最高就是20A.(20A*220V=4400W)远远不够!在这点上你应该听取海尔安装工的建议,毕竟人家安装工安装的是自己厂生产的电器,这些事情他最清楚了!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,我知道的最小4KW,也可以的。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一户一表的装机电表也就20A,入户功率5千瓦以内;每方铜线安全功率约不大于1千瓦为好,8千瓦的即热型热水器即使用6方的线,但因进线都在4方线,会引发总闸空开跳起,因此是不安全的,但因加热时间短,室内用线也就起码大于6方以上,并要在电源开关箱上单独拉线路,空开容量也应选用30A的以上!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
8000W的功率电流是8000W÷220V=36.4A,4平方铜线的截流量是33A,6平方铜线的截流量是44A,很显然,4平方铜线不能用,因为电线的电流小于负载的电流,电线极易发热,绝缘老化加速,易发生安全事故,用6平方的比较合适。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询