4平方电线可以承受的最大功率多少

新家准备安装即热式热水器最高功率达到8000W4平方的线够吗我电线已经预埋好了,是南平太阳4平方铜线,专线热水器买海尔即热型的,最高功率8000瓦水电工说可以用,但海尔安... 新家准备安装即热式热水器
最高功率达到8000W
4平方的线够吗
我电线已经预埋好了,是南平太阳4平方铜线,专线
热水器买海尔即热型的,最高功率8000瓦
水电工说可以用,但海尔安装工说至少要6平方的,
我该相信谁?
展开
 我来答
轮看殊O
高粉答主

2018-07-24 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.6万
采纳率:99%
帮助的人:730万
展开全部

4平方电线可以承受的最大功率是7000W。所以新家准备安装即热式热水器,最高功率达到8000W,4平方的线是不够的,必须换成6平方。

4平方的暗线可以承受的安全电流如下:

1.30A(40度环境);

2.33A(35度环境);

3.36A(30度环境);

4.39A(25度环境)。

所以根据以上因素,其安全负载功率为6.6KW~7KW范围。

8000W的功率电流是8000W÷220V=36.4A,4平方铜线的截流量是33A,6平方铜线的截流量是44A,很显然,4平方铜线不能用,因为电线的电流小于负载的电流,电线极易发热,绝缘老化加速,易发生安全事故,用6平方的比较合适。

拓展资料

电源线的规格不同、材质 不同、铺设方式不同,所承受的电器功率大小都有所不同。

4平方的铜芯线,明线铺设可以承受7000瓦以内的电器功率;暗线铺设可以承受5500瓦以内的电器功率。

6平方的铜芯线,明线铺设可以承受8800瓦以内的电器功率。

电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(如型线、母线、铜 排、铝排等),它主要用于户外架空及室内汇流 排和开关箱。

参考资料:百度百科-电线

上海起帆电缆股份有限公司
2023-06-12 广告
根据《家用和类似用途电器安全 通用要求》GB4706.1中规定额定电流在 2A—6A 的用电器电源线的面积要大于等于0.75平方毫米。换算一下,在20V下功率就是1320W。按标准就是这样。。 电线电缆型号规格繁多,价格无法一概而论。选择电... 点击进入详情页
本回答由上海起帆电缆股份有限公司提供
百度网友3a54022
2007-10-20 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:31.3万
展开全部
按照一个平方电线承受5A电流的标准来算.4平方的线最高就是20A.(20A*220V=4400W)远远不够!在这点上你应该听取海尔安装工的建议,毕竟人家安装工安装的是自己厂生产的电器,这些事情他最清楚了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
pengwangfu18
2007-10-20 · TA获得超过3541个赞
知道大有可为答主
回答量:2898
采纳率:100%
帮助的人:1926万
展开全部
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,我知道的最小4KW,也可以的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ldy88
2007-10-20 · TA获得超过3701个赞
知道大有可为答主
回答量:1610
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
一户一表的装机电表也就20A,入户功率5千瓦以内;每方铜线安全功率约不大于1千瓦为好,8千瓦的即热型热水器即使用6方的线,但因进线都在4方线,会引发总闸空开跳起,因此是不安全的,但因加热时间短,室内用线也就起码大于6方以上,并要在电源开关箱上单独拉线路,空开容量也应选用30A的以上!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tangguifan1225302a0
2017-09-23 · TA获得超过2.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:92%
帮助的人:2153万
展开全部
8000W的功率电流是8000W÷220V=36.4A,4平方铜线的截流量是33A,6平方铜线的截流量是44A,很显然,4平方铜线不能用,因为电线的电流小于负载的电流,电线极易发热,绝缘老化加速,易发生安全事故,用6平方的比较合适。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助